干式变压器型号及参数说明

来源:电工天下时间:2018-02-23 10:37:18 作者:老电工手机版>>

【干式变压器型号说明】

干式变压器型号有哪些,干式变压器的型号很多,不同型号的干式变压器有关不同的作用,干式变压器常见型号分类是怎么样的,干式变压器产品型号字母排列顺序及涵义是什么,一起来了解下。

一、干式变压器型号说明

干式变压器的型号很多,不同型号的干式变压器有不同的功能与作用,以下是干式变压器的常用型号。

干式变压器常见型号:

1、从绝缘介质可分为SCB系列环氧树脂浇注干式变压器,绝缘材料为环氧树脂。SGB系列H级绝缘非包封干式变压器,绝缘材料为诺麦克纸杜邦漆。

2、从铁芯材质分:硅钢片铁芯干式变压器SCB,SGB系列。非晶合金铁芯系列干式变压器:SCBH、SGB系列。

3、从节能序列分:SCB9,SCB10,SCB11,SCB13,SCBH15,SGB9,SGB10,SGB11,SGB13,SGBH15系列等。

干式变压器型号产品:

例如,(SCB10-1000KVA/0KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。

10的意示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。

干式变压器产品型号字母排列顺序及涵义:

1、绕组藕合方式,涵义分:**(不标);自藕(O表示)。

2、相数,涵义分:单相(D);三相(S)。

3、绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。

4、冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。

5、油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。

6、绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。

7、调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。

8、线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。

9、铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。

10、特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。

变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

如:sfpz9-120000/110指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个s)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000kva,高压侧额定电压为110kv的变压器。

相关文章
  • 三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

    三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

    三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。

    时间:2022-08-12 10:31:24

  • 干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

    干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

    对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。

    时间:2021-06-22 10:16:35

  • 干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

    干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

    有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2021-05-13 11:56:40

  • 干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析

    干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析

    干式变压器型号的分类与性能,干式变压器型号的结构分为叠积式铁心和卷铁心的结构,从变压器的空载损耗、额定电压与电流等方面分析干式变压器的性能。

    时间:2019-12-19 10:14:54

  • 三相干式变压器外形尺寸及温度控制

    三相干式变压器外形尺寸

    有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?

    时间:2019-07-04 15:05:45

  • 干式变压器型号、结构类型与容量标准

    干式变压器型号、结构类型与容量标准

    干式变压器型号、结构类型与容量标准,干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,干式变压器的结构特点,以及干式变压器的主要能力。

    时间:2018-02-23 10:37:15

  • 干式变压器工作温度限度要求

    干式变压器工作温度

    有关干式变压器工作温度限度要求,干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级,其温度限制如表所示。

    时间:2017-02-16 16:17:11

  • 干式变压器的分类_干式变压器型号的热点问题

    干式变压器的分类_干式变压器型号

    有关干式变压器的分类,干式变压器型号的热点问题,干式变压器分为环氧浇注干式变压器、绝缘非包封干浸漆型式变压器,这二种干式变压器的型号与功能特点。

    时间:2016-05-15 11:50:47