10、非纯瓷套管的试验(YDJ-100KV 交流试验变压器)
11、绝缘油试验(DCYJS-S绝缘油介质损耗测试仪)
12、有载调压切换装置的检查和试验(DCBYC-H变压器有载开关测试仪)
13、额定电压下的冲击合闸试验 (DGK-S高压开关动特性测试仪)
14、检查相位 (SMG3000手持式三相相位伏安表)
15、测量噪音(噪音及振动检查装置)
其他试验项目包括:
(1)变压器及套管绝缘油试验;
(2)变压器线圈及套管介质损失角测量;
(3)泄漏电流试验;
(4)工频耐压试验;
(5)测量变压器直流电阻;
(6)测量分接开关变压比;
(7)检查变压器结线组别及极性;
(8)试验有载调压开关的动作;
(9)测量变压器绝缘电阻和吸收比;
(10)冲击合闸试验.新安装变压器必须作全电压冲击合闸试验,拉合闸五次,换线圈大修后必须合闸三次。
四、变压器大修的常规试验项目
一般常规试验有以下几种:
1,绝缘测量。主要测量变压器一次和二次之间以及对地的绝缘电阻。
2,耐压试验,考验变压器一二次之间以及分别对地的绝缘强度。
3,直流电阻试验,检验变压器的相间电阻是否平衡。
4,变比试验,检测变压器的变比是否符合铭牌。
5,联结组别试验,检验变压器的联接组别是否与铭牌一致。
另外,如果是油浸式变压器还要做绝缘油和瓦斯继电器的相关试验,都比较复杂。
大型的变压器还要做介质损耗和局部放电试验。大修的话主要做:绝缘测量,耐压试验,直流电阻试验和更换后的绝缘油耐压及化验。