新变压器参数水平的9项要求
针对变压器试用的参数要求,变压器的主要参数有电压比、频率特性、额定功率和效率等,新设计的变压器,确定各项参数之前,须要通过试绕及试用,共有9个方面的参数测试要求,一起来看下。
新生产出的变压器须经过测试才能出厂,通过试绕摸清各项指标实际水平,通过试用,确认该参数水平,或修改变压器参数如圈数等来满足开关电源技术要求。
一、变压器的参数要求:(推荐阅读:变压器的参数计算口诀 )
1)外观清洁平整无锈蚀无伤痕、标志清晰;
2)外形及安装尺寸符合图纸要求;
3)引脚没有露铜、吃锡太高、粗脚、锡尖歪斜、大头、锡桥等不良现象;
4)原边电感量在公差范围内,并符合规定的测试频率及电压值;
5)各绕组的圈数及相位,符合图纸要求;
6)如果变压器技术文件规定的,还须确定原边线圈最小值、原边线圈漏感最大值、各绕组铜阻的最大值;
7)耐压试验要求国一般情况下,原边、反馈级与副边,原边、反馈级与磁芯能承受~3kV/50Hz耐压试验1min 无击穿及飞弧现象;原边与反馈,副边与副边,副边与磁芯能承受~1kV/50Hz 耐压试验1min 无击穿及飞弧现象;根据用户要求,其中原边、反馈级与副边的耐压可提高到~3 750 V或降低到~1500V;
8)绝缘性能国原边与副边之间绝缘电阻应大于100M赘(直流500V时);
9)阻燃性能国在气体火焰上分别燃烧10 s、1min、2min 后,撤离火焰,变压器自身维持火焰燃烧时间不长于30s。
二、变压器的主要参数有哪些?
对不同类型的变压器都有相应的技述要求,可用相应的技述参数表示。如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。
变压器的主要参数有电压比、频率特性、额定功率和效率等。
(一)电压比n
变压器的电压比n与一次、二次绕组的匝数和电压之间的关系如下:n=V1/V2=N1/N2式中N1为变压器一次(初级)绕组,N2为二次(次级)绕组,V1为一次绕组两端的电压,V2是二次绕组两端的电压。 升压变压器的电压比n小于1,降压变压器的电压比n大于1,隔离变压器的电压比等于1。
(二)额定功率P 此参数一般用于电源变压器。
它是指电源变压器在规定的工作频率和电压下,能长期工作而不超过限定温度时的输出功率。 变压器的额定功率与铁心截面积、漆包线直径等有关。变压器的铁心截面积大、漆包线直径粗,其输出功率也大。
(三)频率特性 频率特性是指变压器有一定有工作频率范围,不同工作频率范围的变压器,一般不能互换使用。因为变压器有其频率范围以外工作时,会出现工作时温度升高或不能正常工作等现象。
(四)效率 效率是指在额定负载时,变压器输出功率与输入功率的比值。该值与变压器的输出功率成正比,即变压器的输出功率越大,效率也越高;变压器的输出功率越小,效率也越低。 变压器的效率值一般在60%~100%之间。
在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即
η= x100%
式中η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率。
当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。
铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
变压器的铁损包括两个方面:
一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。