大型变压器注油抽真空的方法:
具体方法是以均匀的速度抽真空,达到指定真空度并保持2h后,开始向变压器油箱内注油,注油全过程应保持真空,注入油温度宜略高于器身温度。
以3~5t/h的速度将油注入变压器距箱顶约200mm时停止,并继续抽真空,保持时间:110kV不得少于2h;220kV不得少于4h。
变压器抽真空时必须严密监视油箱的弹性变形量,其值最大不超过壁厚的两倍。变压器抽真空的极限允许值为:35kV变压器容量在4000~31500kVA不超过0.051Mpa;110kV变压器容量在16000kVA及以下不超过0.051Mpa,110kV变压器容量在20000kVA及以上不超过0.051Mpa;220kV~330 kV变压器不超过0.101Mpa。
附1,变压器真空注油安全操作技术
1. 变压器真空注油的准备工作
1.1 与变压器制造厂人员落实好双方配合工作事宜,明确具体施工日期。按要求落实好相关的工艺措施、组织措施及安全措施。
1.2 准备好足够的合格新油,取油样进行化学及电气试验,并对试验数据进行分析,按1∶1的比例进行混油试验。
1.3 准备好真空滤油机、压力式滤油机、真空泵等设备及油桶、油管、管接头、阀门、真空表、密封件、堵头板、滤油纸、油标管等配件,并保证其清洁无杂物
1.4 联系有关部门在现场设置值班室,接通真空泵用冷却水源。
1.5 对50立方米的储油罐进行清洗检查,确保其内部清洁及良好的密封性能,并保持在0.1Mpa的真空度。
1.6 现场配备足够的照明设备及消防设备。
1.7 了解天气情况,确定开工日期,并记录开工前的温度、湿度等数据。
1.8 组织学习本措施及《高备变真空注油工艺卡》,明确人员分工,检查现场安措应符合要求。
1.9 对工作班成员交代清楚有关安全措施、工作纪律。
2. 变压器真空注油
2.1 变压器全部附件安装完后,联系继电保护人员拆除瓦斯继电器,关闭油枕侧的蝶阀,用闷板将其靠变压器箱体侧的管口堵住。在瓦斯继电器与本体的接口侧装上四通接头,并在接头上连接好抽真空管、油标管、麦式真空表等。
2.2 按《高备变真空注油工艺卡》将真空滤油机、储油罐、真空泵、变压器等用管道连接起来,如有安全气道应将其拆除,其相应位置用堵板堵住。
2.3 打开各附件、组件通变压器本体的所有阀门,开启真空泵,在一小时内均匀提高真空度,使真空度达1.3Kpa,维持此真空度30分钟。
2.4 观察变压器各部分无异常后继续抽真空至133.3Pa(此数据由安装在变压器顶部的麦式真空表读出取)后再维持6小时。在此过程中应严密观察变压器箱体的变形情况,如有异常应立即停运真空泵,并汇报有关人员。
2.5 在抽真空过程中值班人员不得擅自离岗,值班人员应按《高备变真空注油工艺卡》将有关数据记录在案。
2.6 继续抽真空,同时打开储油罐放油门及变压器注油门,开启真空滤油机,并适当控制阀门,以每小时2-5吨的速度将储油罐内的合格油从变压器底部慢慢注入变压器。在此过程中严密监视油位,待注油至油位离箱顶100-150mm时,停止注油,关闭变压器上注油阀门,拆下油管,用闷板将其管口堵住密封。
2.7 继续抽真空8小时,真空度维持在规定值(由麦式真空表读出)。