在对变压器进行大修时,如何处理绝缘油的问题,重复进行变压器油的处理,包括本体原来的油和补充新油,包括补充的新油应与原有的油进行混油试验等操作。
1、变压器大修时,变压器油必须至少经过真空脱气脱水和压力过滤去杂质二道工艺。必要时应重复进行变压器油的处理,包括本体原来的油和补充新油。
2、存贮、转移、处理变压器油的所有器具(油罐、油桶、油管、滤油机、油泵等)内壁必须洁净、干燥。
3、芯体检修后,向变压器本体注入的变压器油必须经试验符合规定的标谁。
从本体放油前,应从本体第一次取样,按规定的项目作全面试验,以便对症处理(如滤油脱气、脱水、加添加剂等),严重劣化变质的油应予更换;本体油完全注满后,还应从本体底部的取油阀取油样,进行复试,应完全合格。若有1项及以上不合格或与注油前相比变化大于10者,则应重作全部项目。
4、补充的新油应与原有的油进行混油试验,并合格。
5、处理油时,必须采取有效措施防止以下致使油质劣化情况的发生:用真空滤油机处理油时,干烧加热管、进出口油泵磨轴、擦膛;用压力滤油机处理油时,进水、受潮、滤油纸纸质过差应及时更换。