【同步发电机故障检修的二个案例】
同步发电机在运行过程出现故障怎么办,同步电机的常见故障是什么样的,发电机输出电压忽高忽低,发电机输出线电压达不到标准,都是常见的同步发电机故障,一起来看下如何解决这类问题。
案例1:发电机输出电压忽高忽低。
首先,检查防振荡电路,重点检查电阻R4~R7、电容C2、C3.发现电容C3的一只脚腐蚀断,补焊好试机电压正常。在实际修理中发现当调压电位器W接触不好或灰尘多时也可能造成以上故障。
案例2:发电机输出线电压只有90V,调节调压电位器W,电压只能降低而不能升高(电压在90V以下变化)。
调节调压电位器W,电压可以在90V以下范围变化,说明移相触发电路正常,故障可能出在检测桥电路和脉冲分配环节。
首先,检查检测桥电路没有发现异常。当用万用表检查脉冲分配环节时,发现三极管BG2自勺L基极与集电极开路,造成脉冲信号无法到达KGl控制极而不能导通.因励磁线圈两端电压为UL=0.45Un+COSα/2(UL为励磁电压,Uf为发电机反馈电压),励磁电压减少,达不到额定值,所以发电机的电压无法调高,用同型号的三极管换上后试机电压可调到450V。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。