拿10KV变0.4KV,初级电流为72A,次级电流为1800A的1250KVA变压器来说,充分理解变压器超负荷:1 如果电流超过1800A,叫做电流超负荷;2 功率P=1.732×1800×0.4×0.9=1122KW时,叫做功率超负荷;3 月用电量达到807840度,叫做用电量超负荷;虽然说变压器都有承受有限的超负荷能力,但是,这绝不应该是人为的超负荷的理由。
这里教大家一招:计算变压器是否超负荷的方法:
只要变压器的工作电流,超过了变压器额定电流值,就是变压器超负荷了。这是最简单的计算方法。
注意:
1,一般情况下,变压器是不允许长期超负荷运行的。
2,变压器长期超负荷运行,变压器会温度增高,会加速绝缘的老化。研究证明:绝缘工作时的温度每升高8度,其寿命就会减少一半。
3,变压器在实际工作中很难避免过负荷。在事故情况下,首先应保证不间断供电,绝缘的老化则处于次要地位。所以,变压器允许有较大的事故过负荷能力。
具体规定见下表。
四、变压器能否过负荷运行
变压器是可以过负荷运行的。
变压器的运行方式-负载状态,按照《电力变压器运行规程》(DL/T 572—95)的规定:
变压器负载状态的分类:正常周期性负载;长期急救周期性负载;短期急救负载。共三类。
正常周期性负载的运行:
1、变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。
2、变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。
3、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
4、 正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时,允许的负载系数K2和时间,可按负载导则的方法之一确定:
长期急救周期性负载的运行:
1、长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时按制造厂规定投入备用冷却器。
2、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过热现象,油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
3、长期急救周期性负载运行时,平均相对老化率可大于1甚至远大于1。
在长期急救周期性负载下运行期间,应有负载电流记录,并计算该运行期间的平均相对老化率。
短期急救负载的运行:
1、短期急救负载下运行,相对老化率远大于1,绕组热点温度可能达到危险程度。在出现这种情况时,应投入包括备用在内的全部冷却器(制造厂另有规定的除外),并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。