发电机逆功率现象及计算方法
来源:电工天下时间:2016-12-27 21:17:04 作者:老电工手机版>>
发电机逆功率现象及计算方法
发电机为什么逆功率,发电机逆功率现象
电工天下:发电机逆功率现象及计算方法,发电机的逆功率保护功能是防止原动机失去动力后,电力系统向发电机倒送功率的,长时间逆功率运行就有可能造成绕组烧毁,不得将发电机长时间逆功率运行。
发电机的逆功率保护功能是防止原动机失去动力后,电力系统向发电机倒送功率的。
当功率方向发生改变后,发电机就变成了电动机,从发出功率变为吸收功率。这样由于原动机的转速非常快,受到这里的功率变换后会在原动机上产生一个反向力矩,损坏原动机,同时无谓地消耗电力。
从原理讲,柴油发电机可以逆功率运行。
实际上,逆功率运行时发电机就成了电动机了,不但发出的电送布出去要自身消耗,而其还要使用电网的电。长时间逆功率运行就有可能造成绕组烧毁。
因此,在一般情况下,不得将发电机长时间逆功率运行。
目前,在大型发电机组上一般装设了两套独立的逆功率保护装置,即程序跳闸逆功率和单纯的电气逆功率保护,来限制发电机逆功率的大小。一般最大不超过额定有功功率的10%左右。
(1)原动机能量供给停止,发电机变为电动机运行,从系统吸收能量;
(2)汽轮机:主汽门关闭,逆功率运行易使汽轮机叶片过热受损;
(3)水轮机:低水流量使转子叶片表面产生疲劳;
(4)燃气轮机:逆功率运行可能有齿轮损坏的的问题。