变压器铭牌的内容_变压器铭牌额定值的含义
来源:电工天下时间:2022-09-14 14:39:40 作者:老电工手机版>>
有关变压器铭牌的内容,变压器铭牌额定值的含义说明,包括变压器的额定容量,变压器的额定电压与额定电流,变压器的短路损耗、空载损耗与空载电流等铭牌数据。
变压器铭牌的内容:
(1)额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。
(2)额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。
(3)额定电流:变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。
(4)容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不一定相同)。
(5)电压比:变压器各侧额定电压之比。
(6)阻抗(或短路)电压:把变压器二次绕组短路,在一次绕组上逐渐升压到二次绕组的短路电流达额定值时,一次绕组所施加的电压值。常用额定电压的百分数来表示。
(7)短路损耗(即铜损):把变压器二次绕组短路,在一次绕组通入额定电流时变压器消耗的功率。单位是kW。
(8)空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。
(9)空载电流:变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。
(10)接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法。
变压器铭牌中的型号分两部分,前一部分代表变压器的类别、结构、特征和用途,后部分代表产品的额定容量和高压绕组的额定电压等级,其型号中的字母所代表的含义:
第一位字母表示变压器的类别,O表示降压自耦,D表示单相;S表示三相。
第二位字母表示变压器的冷却方式,F表示油浸风冷;J表示油浸自冷;P表示强迫油循环。
第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。
第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器巡检内容_变压器检修项目
- 下一篇:变压器轻瓦斯动作原因及处理过程





