万用表检测电机好坏的注意事项
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:29:54 作者:老电工手机版>>
有关万用表检测电机好坏的方法及注意事项,万能表一般不能正确判断电动机线圈烧坏,最好用兆欧表进行测量,对于轻微的短路,万用表不能准确测量。
万用表检测电机好坏
单相电机,一支表笔接地,另一支分别测量电机启动,运行,公共绕组,阻值应无穷大或接近无穷大,没有阻值或阻值很小,表示电机已坏。
然后,分别测量三绕组阻值,启动绕组等于运行和公共绕组阻值之和,三相电机与单相电机测量方法相同,不同的是三相电机三绕组阻值相同。
万能表一般不能正确判断电动机线圈烧坏,除非线圈烧坏的厉害,最好用兆欧表进行测量,用万用表的10档分别测公共端对主、副绕组的电阻值,再测主副绕组的电阻值,绕组正常时阻值应相符,但对于轻微的短路,万用表不能准确测量。
1、用万用表RX10K以上挡,越大越好,量一下接线盒里任意接线柱对地阻值,一般应为无穷大,证明对地没有短路漏电现象。
2、将将接线柱上上下连接的铜片拿掉,用万用表的RX1欧挡,分别测1对4、2对5、3对6的阻值,进行对比,其中哪项阻值过小表示该项匝间有短路的地方,如阻值过大,表示双线并绕线圈有开路现象,如阻值无穷大,表示该项短路。
3、如以上检查都没问题,原样接好连接片,这时将万用表拨到50微安挡,表笔轮换接任意两相,转动电机转子,指针应左右摆动,三相摆动幅度一样,就可以断定是好电机。我是以为你是指的所有电动机呢,对于单项电机大同小异,先测一下主线圈阻值,看看通与不通,如不通肯定断线了,然后测一下两对主线圈阻值是否一样,如不一样,阻值小的那个有匝间短路的地方。
然后,用同样的方法检测启动绕组,启动线圈的阻值应比主线圈大为正常,然后量一下主副线圈间,线圈与外壳间的绝缘,用万用表测量阻值应为无穷大,用兆欧表测绝缘,阻值大于0.5M欧就可以了。
相关文章常见的微电机类型有哪些

微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
单相电机正反转如何接线

有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图

有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
步进电机的几种驱动方式,步进电机驱动的实现代码

有关步进电机的知识,步进电机可以将电脉冲信号转变为角位移或线位移,那么步进电机的驱动方式有哪些,下文介绍了步进电机的常用术语及实现代码,一起来学习下。
时间:2021-11-27 11:10:59
- 上一篇:电机转速与频率的关系及计算公式
- 下一篇:25kw电机使用断路器的容量是多少