干式变压器的主要部件是铁芯、绕组等,那么了解干式变压器的结构形式,所了解的也无外乎这几个方面,另外关于干式变压器的三种形式,即开启式、封闭式、浇注式,也是需要了解下的。
一、什么是干式变压器?
依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器,在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V的负载。
干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。在结构上干式变压器的绕组分为两种类型,一是固体绝缘包封绕组,二是不包封绕组。
二、干式变压器结构特点
1.铁芯采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用45度全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过。
2.绕组:(1)缠绕式。(2)环氧树脂加石应砂填充浇注。(3)玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构) 。(4)多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式(一般多采用3,因为它能有效的防止浇注的树脂开裂,提高了设备的可靠性)。
3.高压绕组一般采用多层圆筒式或多层分段式结构。
4.低压绕组一般采用层式或箔式结构。
三、干式变压器的三种形式
1.开启式:是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不应超过85%),一般有空气自冷和风冷两种冷却方式。
2.封闭式:器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触。(由于密封,散热条件差,主要用于矿用它属于是防爆型的)
3.浇注式:用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘,它结构简单,体积小,适用于较小容量的变压器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。