电力变压器的负荷能力是指在较短的时间内,所能输出的最大容量。
在不损害变压器绝缘和不缩短变压器使用寿命的前提下,它可大于变压器的额定容量。
电力变压器的额定容量和过负荷能力具有不同的意义。
变压器在运行中,负荷电流超过了铭牌上所规定额定电流值时,就是处于过负荷运行。
这其中包括正常过负荷运行和事故过负荷运行。
一般情况下,长时间过负荷运行是不允许的。来自:电工技术之家
变压器过负荷运行会造成温度增高,决定电力变压器使用寿命的主要因素是绝缘的老化程度,而温度增高对绝缘性能则起着决定性的作用。
二、电力变压器400KVA的最大负荷是多少安?
400KVA是变压器的容量值,近似输出400KW的总功率,即是常说带的400KW负荷。
只是根据容量,并不能计算出最大负荷的电流。
要计算电流,还需要知道变压器输出端的电压,及电压器的变比,如11.5kv/380V。
通常低压端变压器的输出端是380V, 再取0.8的功率因数。按这个计算,则:
最大电流为400X1000/380/1.732/0.8,约为800A。
三、请问.630KVA电力变压器可负载最大功率是多少。可否超负荷运行?
次级额定电流:630000/1.732/400=909.35A 考虑到线路末端的电压保证有380V。
最大功率=909*1.732*380*0.9=538441/1000=539KW变压器允许超过10%使用 可带负荷=539+63=602KW 变压器加风扇 导线 降压启 补偿到0.9。
四、变压器最大负荷电流的计算方法
双圈变压器,其高低压线圈容量通常是一样大的,都等于变压器铭牌容量。(三圈变压器三侧线圈容量可能不一致)。
根据变压器容量计算出来的是变压器某一侧线圈的额定电流(可以长期工作的最大电流)。
计算方法:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。
因此:线电流=S/1.732U。
变压器的实际电流是由负载决定的,功率因数也是由负载决定的。
只要实际电流不大于额定电流即可,当实际电流超过额定电流时称为“过负荷”,变压器允许过负荷(见具体规定)。