有关发电机复压过流保护的方法,发电机一般设置过负荷保护和过电流保护,复合电压闭锁记忆过电流保护,一般作为发电机内部短路故障和区外短路故障的后备保护。
发电机一般都设置过负荷保护和过电流保护。过负荷作为发电机异常运行工况下的过负荷保护,动作于信号或自动减负荷。
而过电流一方面作为发电机的近后备保护,同时作为相临元件的远后备保护,要求过电流保护的定值对相邻元件的短路故障应有必要的灵敏度。
由于发电机外部短路引起的过电流和发电机异常运行出现的过负荷电流,在数值上差别不大。
因此,为了区别过负荷和过电流,过电流保护就需要装设低电压元件(对称短路)和负序电压元件(不对称短路)作为闭锁元件(也称为起动元件),构成所谓复合电压闭锁(起动)过电流保护,该保护须低电压元件或负序电压元件与过电流元件同时动作时,才能出口动作于跳闸。
复合电压闭锁记忆过电流保护,作为发电机内部短路故障和区外短路故障的后备保护。
当发电机励磁采用自并励系统时,由于励磁变接在发电机出口,当外部发生短路故障而主保护拒动时,按理正常后备保护应动作,可由于短路故障造成发电机出口电压降低,引起励磁变的输出减少,造成发电机励磁电流减少,进而使发电机定子电流减少,不能维持短路电流,从而使保护返回,造成后备保护也拒动。
为此在复合电压闭锁过电流保护中设计了记忆过流功能,使保护装置能记忆故障初的短路电流而忽略以后的电流。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。