变压器纵差动保护或电流速断保护:
对于变压器绕组、套管及引出线上的故障,应根据容量的不同,装设纵差动保护或电流速断保护。
纵差动保护:容量为6300kVA及以上的发电厂厂用变压器和并列运行的变压器,10000kVA及以上的发电厂厂用备用变压器和单独运行的变压器。
电流速断保护:容量为10000kVA以下的变压器,后备保护的动作时限大于0.5s时。
对于2000kVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏系数不能满足要求时,也应装设纵差动保护。
对于高压侧电压为330kV及以上的变压器,应装设双差动保护。