美式箱变与欧式箱变的组成与功能特点
来源:电工天下时间:2020-02-22 15:20:55 作者:老电工手机版>>
有关美式箱变与欧式箱变的组成与功能特点,美式箱变与欧式箱变,在接线形式、箱变的主要部件、各自的优点与缺点上的不同之处,美式箱变与欧式箱变的应用场合等。
美式箱变与欧式箱变的组成
1、美式箱变
1)箱变的接线形式 一路或两路 10KV 进线; 单台变压器,容量一般选用 500KVA~800KVA; 低压出线电缆 4~6 路。
2)箱变的主要部件 变压器、 10KV 环网开关、 10KV 电缆插头、低压桩头箱体等主要部件组成。它具体积小、有造价低便于安装等优点。 美式箱变的优缺点
3)优点:体积小占地面积小、便于安放、便于伪装,容易与小区的环境相协调。可以缩短低压电缆的长度,降低线路损耗,还可以降低供 电配套的造价。
4)缺点:供电可靠性低;无电动机构,无法增设配电自动化装置;无电容器装置,对降低线损不利;噪音较Ⅲ型站和Ⅴ型站要高,因为Ⅲ 型站和Ⅴ型站是将变压器安放在室内,起到隔音的作用;另外,将Ⅲ型站和Ⅴ型站的集中一电磁辐射分解成多点辐射;由于不同容量箱变的土 建基础不同,使箱变的增容不便;当箱变过载后或用户增容时,土建要重建,会有一个较长的停电时间,增加工程的难度。
2、欧式箱变
1)箱变的接线形式
a 、单台配变形式—两路 10KV 进线; 单台变压器容量一般在 500KVA~800KVA ;低压出线电缆一般为 4~6 路。
b 、两台配变形式—两路 10KV 进线;两台变压器,每台变压器的容量在 500KVA~800KKVA; 低压出线电缆一般为 8~12 路。
2)箱变的主要部件 变压器、 10KV 环网开关柜、低压电容器、低压开关等主要部件组成,相当于将Ⅲ型站的设备紧凑安装在金属的箱体内,使Ⅲ型站小型化。 欧式箱变的体积比美式箱变要高要大,造价也比美式箱变要大。
3)优点:噪音与Ⅲ型站和Ⅰ型站相当;辐射较美式箱变要低,因为欧式箱变的变压器是放在金属的箱体内起到屏蔽的作用;可以设置配电自动化,不但具有Ⅲ型站和Ⅰ型站的优点,而且还有美式箱变的主要优点。
4)缺点:体积较大,不利于安装,对小区的环境布置有一定的影响;
二、箱变的结构
美式箱变和欧式箱变的结构不同可靠性不同,因此适用的场合也不同。
当美式箱变的容量选用的较小而小区的建筑面积较大时,应用的箱变会增加很多,从而使在架空线上支接的负荷点增多;当减少架空线的支接负荷点时必定要增加箱变的串接数量,从而使网络结构薄弱。
要克服小容量箱变而带来的网络结构薄弱的问题,最好使用环网站解决。
1、美式箱变
鉴于美式箱变的结构特点和优缺点,美式箱变适用于对供电要求相对较低的多层住宅和其他不重要的建筑物的用电。
根据实际使用情况看,美式箱变配上小型的环网开关站后,完全适用多层住宅的供电需求。因为就是箱变发生故障,对居民的影响不大,但不适应于小高层和高层。
2、欧式箱变
欧式箱变适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器分类及额定参数说明
- 下一篇:发电机过电压保护的定义与作用