电源变压器功率大小的估算方法

作者:老电工时间:2018-02-05 15:56:51

在选择电源变压器时,对变压器功率大小的估算是要花工夫的,电源变压器功率大小受多种因素的制约,那么,掌握了正确的电源变压器功率大小的估算方法,会帮助你在选择电源变压器时省不力精力与时间。

电源变压器功率大小的估算方法

电源变压器功率大小的估算方法(www.dgjs123.com)

电源变压器传输功率的大小,受到变压器的铁芯材料与横截面积的影响。先来看下影响电源变压器功率大小的第一个因素,变压器铁芯的横截面积,有E形壳式结构,与E形芯式结构(包括C形结构)多种形式,但不论是哪种形式的铁芯,其横截面积均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。

在估算电源变压器功率大小时,在测得铁芯截面积S后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P,式中S的单位是cm2。

例如:测得某电源变压器的铁芯截面积S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1.5=72/1.5=33W?剔除各种误差外,实际标称功率是30W。

电源变压器的功率大小的计算技巧

电源变压器功率大小的估算方法(www.dgjs123.com)

电源变压器的功率大小的估算方法,分为变压器上贴有标签与变压器上没有贴标签二种情况。

变压器上贴有标签,则按照标签上的说明计算电源变压器的功率即可。单绕组变压器只需要将电压乘以电流就是变压器的功率;多绕组变压器就是将每组电压和电流分别相乘,再把得到的功率相加就可以了。

未贴有标签的变压器或是标签损坏,无法看清楚的话,计算起来就相对复杂些,可以通过两种测量方法来计算。

1、将变压器接好,用万能测试仪测量一下次级开路电压,再在次级接一个负载,调节负载大小至此时次级电压为开路的0.9倍,测出此时变压器的电流大小,最后将电压和电流两者相乘就可以得到变压器的功率了

2、通过测量变压器的外径、内径和高度来计算。利用变压器体积来估算电源变压器的功率大小。从体积估算出环形变压器的功率,拿到一个不知道功率大小的环形变压器,首先可以用工具测量变压器的外径、内径和高。

计算公式:截面宽=外径/2-内径/2(截面积=截面宽*高)

而根据截面积估计变压器容量(VA),P=(S/K)∧2,其中P为平均容量,K系数为1.3,S为截面积。因为VA是容量,W是功率。一般规定功率因素为0.8,实际最大功率为P*0.8(W)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢