高压电房的安全操作管理规定
1.目的:为确保公司正常运作,生产、生活保障有序进行,针对电房的特性及其重要性,特制定本规定。
2.范围:后勤部工务课高压电房。
3.权责:监管单位,后勤部工务课。
4.高压电房的安全管理规定
高压电房是一个危险性很高的部门,为保证全厂正常供电确保人身、设备安全。在进行高压电房操作时,必须严格遵照执行。
4.1 高压电防操作人员管理规定
4.1.1高压电房必须有专业电工人员值班,值班电工必须熟知电房一切基本常识。
4.1.2 高压电房操作时,应同时有两人以上,且必须穿绝缘鞋(靴)戴绝缘手套。
4.1.3 严禁非电房闲杂人员进入高压电房。
4.1.4 严禁雨天进行室外操作。
4.1.5 电房人员必须时刻保持高度警惕,防止意外发生。
4.1.6 电房操作人员需每日填写高压电房安全操作检查日报表(见附件一),记录电房设备运转情况。
4.1.7 电房操作人员需每月填写高压电房安全操作检查月报表(见附件二),把当月全厂电器设备情况记录存档。
4.2 高压电房机器设备管理规定
4.2.1 电房必须按标准安装避雷装置,所有设备必须可靠接地。
4.2.2 在高压电房各醒目部位应有危险性提示标牌和文字。
4.2.3 电压、电流互感器必须可靠接地,电压互感器二次侧严禁短路,电流互感器二次侧严禁开路。
4.2.4 高压电房应配有停电应急灯,配电柜、变压器周围应放有绝缘鞋。
4.2.5 应定期检查各处有无松脱现象,经常清除灰尘、杂物。
4.2.6 严禁在电房堆放易燃、易爆物品以及其它无关杂物。
4.2.7 高压电房应配有接地棒。
4.2.8 高压电房严禁进行带电维修。
4.2.9 配电房应配有有效的干粉灭火器。
4.3 高压电房急救管理规定。
4.3.1 电路着火,必须先断开电源,才能进行救火,严禁使用液体灭火器、水等进行扑救。
4.3.2 遇上人员触电,应不经批准立刻断开电源。