发电机定期巡视项目包括哪些?

作者:老电工时间:2019-11-19 08:16:43

有关发电机的定期巡视项目,包括检查发电机外部清洁,检查机组各部振动和响声是否正常,检查发电机定子铁芯和线圈温度是否正常,检查发电机保护装置工作正常等。

发电机的定期巡视项目

对发电机进行定期巡视,做好发电机各运转部件的安全检查,确保发电机的持续稳定运行。

1、检查发电机外部清洁;

2、检查发电机滑环上碳刷及大轴碳刷的磨损程度和跳火情况;

3、检查机组各部振动和响声是否正常;

4、检查发电机各轴承、回油箱和重力加油箱油色、油位,回油箱油泵打油情况以及润滑油压(0.11 MPa)是否正常;

5、检查自动滤水器装置工作是否正常,机组冷却水压是否正常(0.15~0.2MPa);

6、检查发电机定子铁芯和线圈温度是否正常;

7、检查发电机保护装置工作正常,无异常信号,各保护压板均在相应的投入或退出位置;

8、检查工作站上参数与设备实际状态相符;

9、检查机组LCU柜交、直流电源正常,plc、综合测控装置、自动准同期装置、触摸屏和手动控制面板的各参数及指示灯是否正常,各继电器工作正常;

10、检查励磁功率柜内励磁回路各接头是否发热、变色,灭磁开关主接点接触良好,可控硅工作正常、可控硅快速熔断器无熔断现象,励磁变压器无异常响声及引入引出线接头无发热、变色现象;

11、检查励磁调节柜各指示灯正常,调节器运行参数正常、无异常信号,风机运转正常,各转换开关在相应位置;

12、检查发电机出线、尾线、断路器、小车开关及各连接部分接触良好,无放电、发热、变色现象,电压、电流互感器二次引出线无破损、放电,接头无发热和变色现象。