起动三相同步电动机的步骤_励磁绕组的处理方法

作者:老电工时间:2019-12-17 10:10:48

有关起动三相同步电动机的步骤,同步电动机异步起动时,励磁绕组不能开路,同步电动机几乎全部采用异步起动方法,三相同步电动机的起动步骤说明。

励磁绕组的处理方法

同步电动机转子直流励磁,不能自行起动,起动方法分同步起动和异步起动。 

同步起动由另一辅助电动机将同步电动机拖至同步转速,接上电源同时进行励磁,由定转子磁场牵入同步。 

同步电动机几乎全部采用异步起动方法,电动机转子磁极极靴处必须装有笼型起动绕组,根据异步电动机原理起动,待转速接近同步转速,再加入励磁,使转子牵入同步,牵入同步后,起动绕组与旋转磁场无相对切割运动、失去作用。

同步电动机异步起动时,励磁绕组不能开路,因为励磁绕组匝数多,起动时如开路励磁绕组切割旋磁场产生高电压,容易击穿绕组绝缘和引起人身触电事故,但也不能短路、这样会使定子起动电流增加很多,起动时应将励磁绕组通过一个电阻 R 接通,电阻 R 的大小应为励磁绕组本身电阻的5-10 倍,转速接近同步转速时,拆除电阻 R 同时加入励磁电源,起动时按下图接线。

起动步骤:

(1)起动前 K2 接位置 1 励磁绕组与电阻 R 接成回路。

(2)降压异步起动。

(3)当 n ≈ n 。电压升至额定值。

(4)K2 接位置 2 加上直流励磁。