首页 > 电工基础 > 电动机

电动机绕组接地故障现象与检查方法总结

作者:老电工时间:2019-11-24 08:06:43

有关电动机绕组接地的故障现象,包括机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,电动机无法正常运行等,分析了电动机绕组接地的故障原因与检查处理方法。

电动机绕组接地故障与检查方法

1、电动机绕组接地的故障现象

机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。

2、电动机绕组接地的产生原因

绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。

3、电动机绕组接地的检查方法

(1)观察法

通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。

(2)万用表检查法

用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。

(3)兆欧表

根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值。

(4)试灯法

如果试灯亮,说明绕组接地,若发现某处伴有火花或冒烟,则该处为绕组接地故障点。若灯微亮则绝缘有接地击穿。若灯不亮,但测试棒接地时也出现火花,说明绕组尚未击穿,只是严重受潮。也可用硬木在外壳的止口边缘轻敲,敲到某一处等一灭一亮时,说明电流时通时断,则该处就是接地点。

(5)电流穿烧法

用一台调压变压器,接上电源后,接地点很快发热,绝缘物冒烟处即为接地点。应特别注意小型电机不得超过额定电流的两倍,时间不超过半分钟;大电机为额定电流的20%-50%或逐步增大电流,到接地点刚冒烟时立即断电。

(6)分组淘汰法

对于接地点在铁芯心里面且烧灼比较厉害,烧损的铜线与铁芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相绕组分成两半,依此类推,最后找出接地点。

有关电动机绕组接地的问题,就介绍这些,希望对电工朋友有一定的帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读