一例电机多地控制的电路图

作者:老电工时间:2022-06-24 15:44:09

在两地或多地控制同一台电动机的控制方式,称为电动机的多地控制,电机多地控制的电路图是什么样的,如下图所示:

以上为两地控制的控制线路,其中SB11、SB12为安装在甲地的启动按钮和停止按钮;SB21、SB22为安装在乙地的启动按钮和停止按钮。

该电机控制线路的特点是:

1、两地的启动按钮SB11、SB21要并联接在一起;停止按钮 SB12、SB22要串联接在一起。可以分别在甲、乙两 地启、停同一台电动机,达到操作方便之目的。

2、对于电机三地或多地控制,只要把各地的启动按钮并联,停止按钮串联即可实现。

三相异步电动机控制线路图:顺序控制与多地控制

有关三相异步电动机的控制线路图,分为顺序控制线路、多地控制线路二种,重点介绍顺序起动控制电路,电动机顺序起动,逆序停止控制电路,以及多地控制电路的线路功能。

多地控制电动机的电路原理图

多地控制电动机的电路原理图及线路特点,在两地或多地控制同一台电动机的控制方式叫电动机的多地控制,两地的启动按钮SB11、SB21要并联接在一起,停止按钮 SB12、SB22要串联接在一起。