首页 > 电工基础 > 电动机

电机检修的标准步骤总结

作者:老电工时间:2021-11-26 10:09:00

有关电机的知识,在电机运行一段时间之后,需要进行全面检修,那么电机检修的标准步骤是什么样的,包括哪些检修内容,下面一起来看下。

电机检修的标准步骤

一、 外观检查

1、 检查电动机外壳是否有裂纹、开焊、变形,零配件是否齐全,有无损坏。

2、 防爆部位坚固件是否齐全,坚固螺丝及孔有无滑扣。

二、 转子检查

抽出转子后,拆下里外小盖,检查有无损坏,转子鼠笼条与端环焊接牢固可靠,不得有开焊、虚焊。

三、 轴承检查

拆下靠背轮,检查有无损坏,拆下轴承,检查有无裂纹,脱皮点蚀、变色及锈斑。

四、 定子检查

1、 定子铁芯、绕阻表面清洁,绕组绝缘,不应有明显损坏及变化现象。

2、 绕组全部重绕时,绝缘等级绕组节距,导线截面等应与原设计相同。

3、 浸漆次数:沉浸不少于3次。

五、 冷却系统

检查水冷电机水路通畅,密封完好,无渗漏,做好水压试验。

六、 防爆面检查

防爆电机各防爆部位修理符合GB3836.2-2000标准。

七、 试验

1、 绕组的绝缘电阻值:应在低于己与5MΩ(660V,380V),1140V不低于10MΩ。

2、 耐压试验:380V—2000v/min,660V—2500v/min,1140V—3000v/min。

3、 空载试验:三相空载电流不平衡值不超过10%,运转平稳无异常响声。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读