有关电动机点动控制的电路图,实现电机点动与自锁运行电路,在这种电路中接触器的作用比较重要,分享一例接触器点动加自保电路,有需要的朋友参考下。
如下图所示:
图中电机可点动,可以自锁运行电路,如果需要电机连续运行,按SB2按钮,如果需要让电机点动运行,则按SB3按钮。
图中带电部分标上红色,没合断路器QS之前如图2。
合上断路器QS。
连续运行,按下SB2按钮,KM线圈得电吸合,KM常开辅助触点闭合,电流通过KM常开点和SB3常闭点使接触器自锁,电机连续运行。
点动运行,按下SB3按钮,KM得电吸合,但由于SB3常闭点断开,接触器不能自锁。
松开SB3按钮,SB3常闭点恢复闭合以前,接触器已经释放,KM常开触点断开,电机停止。