首页 > 电工基础 > 电动机

绕线式异步电动机的起动控制方式

作者:老电工时间:2021-09-14 06:06:46

异步电动机的转子绕组,除了笼型外,还有绕线转子式,这种电动机又称为绕线转子异步电动机。

绕线转子线圈可连接成星形或三角形,转子上装有集电环,通过电刷装置将内部和外部联系起来,绕线转子的特点即是通过集电环和电刷,在转子电路中串接几级起动电阻,用于限制起动电流,提高起动转矩。

绕线转子异步电动机有二种起动方式,一是电阻分级起动,二是频敏变阻器起动,下面具体来看下。

1、转子电路串电阻起动控制

转子回路串电阻起动控制是在三相转子绕组中分别串接几级电阻,并按星形方式接线。

起动前,起动电阻全部接入电路限流起动,起动过程中,随转速升高起动电流下降,起动电阻逐级短接,至起动完成时,全部电阻短接,电动机在正常全压下工作。起动电阻短接方式有两种:三相电阻不平衡短接法和三相电阻平衡短接法。不平衡短接法是由凸轮控制器控制,每相电阻顺序被短接;平衡短接法是由接触器控制,三相电阻同时被短接。转子串电阻起动控制电路的控制方式是在电动机起动的过程中分级切除起动电阻,其结果造成电流和转矩存在突然变化,因而将会产生机械冲击。

2、转子电路串频敏变阻器起动控制

转子电路串电阻起动时,由于在起动过程中逐级切除电阻,因此电流及转矩的突然变化存在机械冲击,并且其控制电路较复杂,起动电阻体积较大,能耗大,维修麻烦,在实际生产中常采用其他起动方式。

但是,串电阻起动具有起动转矩大的优点,对有低速运行要求,且初始起动转矩大的传动装置仍是一种常用的起动方式。

绕线转子异步电动机起动的另一方法是转子电路串频敏变阻器起动,这种起动方法具有恒转矩的起、制动特性,又是静止的、无触点的电子元件,很少需要维修。

所以,常用于绕线转子异步电动机的起动,在大容量绕线转子异步电动机的起动控制中应用较广。

图1:转子电路串频敏变阻器启动控制电路

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读