首页 > 电工基础 > 电动机

45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?

作者:老电工时间:2021-04-19 10:19:49

45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?

注意,不要直接启动

45KW三相交流异步电动机的额定电流接近90A,8极转速在720转/分,在启动时的启动电流特别大,对供电线路的变压器的额定功率要求比较大。如果是专变的话,在变压器功率足够大的情况下,可以直接启动。

如果当地有电器经销商,可以去购买一台45KW的Y/△降压启动柜来控制电机;不过启动柜的价格不便宜,如果这台电机所带的机械设备对转速要求比较严格,最好将变频器送到生产厂家去维修。

查找变频器为什么损坏,找出具体的原因,有针对性的维修处理,才能避免再次出现同样的问题。

如果电机和所带动的机械要求不严格,且自己动手能力强,可以购买电气元器件来安装一台Y/△电机降压启动柜,可以做到一劳永逸,长时间来正常运转,经济帐要计算好。

只要电源足够大,理论上多大的电机都可以直接起动,45kw电机只要供电变压器不小于200kvA可以直接起动(100kvA变压器也能让45kW电机直接起动,只不过起动时电压降大,影响同一变压器的其它电气设备正常运行)。而且,在相同功率下,低转速电机比高转速电机容易起动。

查看下负载是什么设备,能否允许直接启动,看下负载空载和重载的启动情况,如果空载重载都可以直接启动,那么可以甩掉变频器直接启动。直接启动启动电流较大,是电动机额定电流的6到8倍,接触器,空开,电源及负荷电缆都要承受直起的电流冲击,要选大点。还有电源变压器要大,不小于200kva。另外,直起时到电动机处电压降要不大于额定电压的百分之五。

45kw8极电机,应是600多转/分,力矩大,完全可以直接启用,但必须专用变压器的,无问题。使用滑环电机一样8极45kw在起重机主勾上。

是否可以直接启动有规章可循,查询下当地的“低压电器设备安装管理规程”,一般45千瓦的电机是不可以直接启动的,可用变频器、星三角、软启动等,不可以直接启动。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读