首页 > 电工基础 > 电动机

不改动电机绕组将380v电机改220v电机怎么改

作者:转载时间:2020-01-04 08:58:46

把380V电机改为220V的方法不止一种,可以用加电容的方法,也可以用电容与电感移相法,均可以实现380v电机改220v电机,除此之外还有哪些方法,一起来看下。

380v电机改220v电机的几种方法

在不改动电机内部绕组的前提下,将三相电机改为单相运行。

一、加电容法

电机的输出功率为标称功率的55%~90%。C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。

C1、C2的容量可按下式估算:

C1=1950I/U×cosθ

C2=(1~4)C1

式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。

对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额定电流(A)。电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。

对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)。C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。

二、改进的加电容法

为了提高电动机的输出功率,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取:

C2=(2~4)C1

C3=2C1

R=0.25U/I

三、电容、电感移相法

采用一只电感(注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。

对于较大的电动机宜采用此法。例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。电容C,电感L可按下式选取:

C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2)

L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ))

式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)

四、配电阻法

电阻R的选配要得当。R值可选为两相绕组的电阻值的5~10倍。

五、加开关法

装启动开关K,便可以接入单相运行。

六、电子控制法

对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,由于耐压高,故体积大,价格高。而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”时,转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。

注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相异步电动机的额定电流约为4.4A。

以上就是将380V电机改为220V运行的方法,不用改动电机内部的绕组,使用以上的简易方法来把电机降压运行,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读