【变频器帮助电动机解决超载问题的可行性分析】
电动机出现超载现象,加上变频器后,可以提升电动机功率吗?
例如,是否可以使30KW电动机功率提升10~20%?
使用变频器就不同了,如果保持V/f不变,Tm就不会改变,电流也不变,但转速快了,功率相应加大。”
1)既然变频器可降低功率,也就能提高功率,举例说,频率由30HZ升到50HZ,功率也随之提高!
2)如果是相对于工频运行,由于电机超速运行,频率升高,电压不能升高,对负载的要求是恒功率负载才可以超速运行;非恒功率负载,一旦进入超速运行区间,电机电流将会严重过载而烧毁!
1、“电压是可以升高的。比如升到440V,”,这样频率升高时,保持磁通恒定,额定转矩、额定电流恒定;
2、所以额定功率可以提高;
3、但是电压“升到440V”,电压波形接近方波,损耗增大,所以功率增大是否能达到15%有待试验确定。
4、同样体积的电机,额定频率高时,功率可以做的大一些!举例说开关电源变压器由于频率高而体积很小,但功率并不小,和50HZ电源变压器相比。
5、举例,60HZ电机,功率相同时,体积重量要小一些!或者说额定频率60HZ的电机用于50HZ电源,额定功率要下降。