电动机正反转控制原理及正反转启动方式【多图】

作者:老电工时间:2017-03-20 16:13:05

电动机正反转控制原理及正反转启动方式(多图)

1.正反转电动机控制原理图(基本)

 电动机正向转动的工作方式                        电动机反向转动的工作方式

                  电动机的正反转控制线路的主电路

简单过程:按下SBF→电机正转→按下SB1→电机停转→按下SBR→电机反转
此控制方式缺点:必须先停转后才能由正转到反转或反转到正转。SBF和SBR不能同时按下,否则会造成短路。

2.正反转电动机控制原理图(互锁)

说明:正转时,其接触器常闭接点切断反转控制回路,SBR不起作用;反之亦然。从而避免两接触器同时工作造成主回路短路,有效地解决了方案1控制方式的问题

3.正反转电动机控制原理图(双重互锁)

说明:此图和方案2(正反转电动机控制原理图(互锁) 的区别在于正反转启动按钮均采用复合按钮,在正转控制回路中再增加了反转启动控制按钮的常闭接点,在反转控制回路中再增加了正转启动控制按钮的常闭接点。称之为双重互锁:机械互锁和电气互锁。

分析:

 

         双重联锁的正反转控制线路 

线路的工作原理分析如下:  
1.正转控制:

2.反转控制:

电动机的正转启动示意图(双重联锁的正反转控制线路)

    电动机的反转启动示意图(双重联锁的正反转控制线路)