首页 > 电工基础 > 电动机

电动机重绕定子绕组只要四步

作者:老电工时间:2019-11-01 13:52:48

有关电动机重绕定子绕组的步骤,电动机绕组损坏时,可以通过拆除损坏的定子绕组,重绕定子绕组,备好绝缘材料,绕制线圈等几个步骤,恢复电动机绕组的正常使用。

电动机重绕定子绕组只要四步

电动机绕组损坏严重,无法局部修复时,就要把原来的整个绕组拆去,重新嵌入心绕组。

一、重绕定子绕组的步骤:

1、查明损坏原因,记录原始数据

查明损坏原因,可以预防修复后重新烧坏。记录原始数据,填写电动机修理记录单。

在拆除绕组时,应留下一个较完整的线圈,以便量取各部分尺寸。记录单中的试验数据要在重绕好后经过试验再填写。

2、拆除损坏的定子绕组

拆除定子绕组的几种方法:

1)电流加热法:将绕组端部连接拆开,在一相绕组中通入单相低压大电流加热,当绝缘软化,绕组冒烟时,切断电源,打出槽楔,乘热拆除绕组。

2)用烘箱,喷灯等加热,并迅速拆除绕组。加热中注意防止烧坏铁心。

3)溶剂溶解法:此法只适用于拆除1千瓦以下小型电机绕组。常用溶剂有甲苯、石蜡溶剂等。

4)冷拉法:先将线圈一端紧靠铁心处割断,在另一端用钳子将导线拉出,如线圈粘结成一整体时,可用小铁棒顶住割断的线圈端部用锤敲出。

3、备好绝缘材料

1)槽内绝缘:采用引槽纸的、用临时引槽纸的,槽绝缘伸出铁心的长度,要根据电动机的容量而定。

2)端部绝缘:端部相同与相间绝缘用一层聚酯薄膜复合绝缘纸,端部绝缘后必须绑扎固定。

3)引出线绝缘:引出线与绕组端线相连接的部位,用醇酸玻璃漆布带半叠包一层,外面再套上用醇酸玻璃丝套管,在绑扎端部时将其一起扎牢。

4、绕制线圈

1)绕线模的简易制作:定子线圈是在绕线模上饶制而成的。

2)线圈饶制:小型三相异步电动机采用散嵌式线圈都是在绕线机上利用线模绕制的。

3)饶制线圈时应注意:绕线时导线应排列整齐避免交叉混乱;匝数必须准确;导线直径相符;导线绝缘完好;绕制好的线圈两端应扎好放散;绕好后用电桥测量每相绕组的直流电阻,检查线圈匝数。

猜你喜欢:

  • 双速电动机接线图

    双速电动机的接线图,双速电动机的定子绕组的二种连接方式,通过双速电动机的控制原理图,掌握其线路的工作原理,并介绍了双速电动机的最常用接线方式。....

  • 电动机定子绕组短路

    有关电动机定子绕组短路的原因,定子绕组的线圈短路,严重短路故障时电动机不能启动,短路匝数过多引起电流剧增,会烧毁电动机,绕组短路的检查方法。....

  • 双速电动机定子绕组

    双速电动机定子绕组的连接方法,双星形/三角形双速电动机的定子绕组接线图,当电动机需要低速工作时,三相电源L1、L2、L3分别接U1、V1、W1,其余三个出线端空着不接。....

  • 三相异步电动机定子绕组的极相组

    三相异步电动机定子绕组的极相组接错的判断方法,用指南针沿定子铁心内圈移动,根据指南针经过各极相组时,指针方向的变化情况,判断定子绕组的极相组是否接错。....

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读