首页 > 电工基础 > 电动机

低压电动机电气控制系统五大故障及原因分析

作者:老电工时间:2019-11-09 05:51:34

在低压电动机的运行过程中,经常会出现一些故障问题,比如低压电动机无法启动,按启动按钮没有一点动静,或电动机不能启动,但接触器会跳动等问题,本文介绍了低压电动机电气控制系统的五大故障原因,以及相关的解决方法,供大家参考。

低压电动机电气控制系统的五大故障

一、电动机启动不起来,按启动按钮一点动静也没有

先查二次保险是否烧断,保险座是否接触良好;

启动接点是否能够正常闭合,停止按钮的接点是否处于闭合状态;

接触器线圈接点是否有松动脱落的现象,线圈是否烧毁;

热继电器是否有过载保护动作,或者在未动作的情况下,95-96接点是否处于闭合状态;

对于低压综保来说则需检查相应的保护接点是否断开;

如果以上器件都没有问题则要检查端子排上的接线点是否有松动点,接插件是否可靠,相关接点是否老化腐蚀,接点接触面是否有氧化膜或被工艺介质覆盖等等情况。

二、电动机启动不起来,但接触器跳动

两种可能:其一是接触器选型不当,380V的线圈被接在220V的回路内;其二是控制回路接线错误,这里要画图分析。

三、电动机能启动,但转一下就停了

这有三种可能,一是电动机启动力矩过大(一般是由于机械卡死造成的),导致低压综保或热继电器动作;二是接触器自保接点不能正常闭合;三是电动机绕组或电缆接地或短路,导致空气开关跳闸。

四、电动机启动后,dcs无回信

接于接触器辅助接点或中间继电器接点的信号反馈回路出现问题,导致的dcs无回信。

五、电动机停不下来

电动机启动后不能停止,原因一般为:停止按钮有问题,或接触器粘死。

以上是对于低压电动机简单启停控制回路的简单介绍,不过由于电气控制系统种类繁多,控制方式各异,这里没有办法一概而论。

查找故障必须将相关的电气控制图吃透,然后从故障现象入手,一步一步的查找,总是能够很快的将问题找出来的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读