有电工朋友问变频器与电动机有必要接输出接触器,变频器与电动机之间不要接输出接触器的原因,以及必须接输出接触器的场合必须接输出接触器的情况。
一、一台变频器控制一台电动机且不需要切换当一台变频器只控制一台电动机,且并不要求和工频电源进行切换时,变频器与电动机之间不要接输出接触器。
主要原因:如果接入了输出接触器,则有可能在变频器的输出频率较高的情况下直接起动电动机,产生较大的起动电流,导致变频器跳闸。
二、必须接输出接触器的场合必须接输出接触器的情况主要有两种:
1、一台变频器接多台电动机这时,每台电动机必须有单独控制的接触器,如图(a)所示;
2、变频和工频需要切换这种情况下,当电动机接至工频电源时,必须切断和变频器之间的联系。因此,电动机和变频器之间的接触器是必须的,如图(b)所示。
和输出接触器类似,当一台变频器只控制一台电动机,且并不要求和工频进行切换时,由于变频器本身具有热保护功能,所以没有必要接热继电器;
当一台变频器接多台电动机时,由于每台电动机的容量比变频器小得多,变频器不可能对每台电动机进行热保护。
则每台电动机只能分别由各自的热继电器进行保护;
当电动机需要在变频和工频之间进行切换控制的情况下,因为在工频运行时,变频器不可能对电动机进行热保护,故热继电器也是必须的。