首页 > 电工基础 > 电动机

变频调速电机四种常见故障详述

作者:老电工时间:2019-12-08 10:24:05

有关变频调速电机的四种常见故障,分为变频电机外壳带电,调速电机电流增大、噪声也大,调速电机运转声音异常,调速电机绕组受潮绝缘强度下降等。

变频调速电机的常见故障

检修变频调速电机,在拆卸皮带轮、联轴器及调速电机端盖时,先用记号笔做好位置标记,以便于复原。更换轴承时,特别是大功率调速电机用轴承加热器处理后易组装。

变频调速电机的常见故障:

1、变频电机外壳带电。

这种故障应先检查一下是否为调速电机保护接地不良或相线有破损处,并与外壳相碰引起的。如是,应把破损电线包好,并接好地线。

2、调速电机电流增大、噪声也大。

可先检查调速电机接线盒内的连接片是否氧化或接触不良。如是接触不良,可用细砂纸打磨干净,再连接好;若鼠笼转子断条,应更换转子。

3、调速电机运转声音异常。

首先,检查调速电机是否严重磨损,如严重磨损,则应更换轴承或在端盖内加装适量的轴承垫;其次检查调速电机和皮带轮的动平衡,若调速电机运行有“嗡嗡”声,先看是否为缺相引起的,同时检查电源开关有无接触不良。

4、调速电机绕组受潮绝缘强度下降。

可先用兆欧表测量调速电机各相绕组对地的绝缘强度,如果低于0.5M?,可先用220V、100W左右的灯泡烘烤调速电机绕组,使绝缘电阻达到0.5M?,合格后再组装。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读