电动机双重互锁正反转接线图
如下图,图中SB2和SB3均为复合按钮,合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,其常闭触点SB2断开,使接触器KM2不得电;常开触点SB2接通,使接触器KM1得电吸合并自锁,其主触点闭合,接通电源,电动机正向起动运转。
这时KM1的常闭触点KM1断开,进一步保证KM2不得电。
电动机双重互锁正反转控制接线图
当需要电动机反转时,按下反向按钮SB3,其常开触点SB3断开,使接触器KM1断电释放,主触点断开,切除了电动机的电源,电动机断电而慢慢停止,同时SB3的常开触点闭合,又由于KM1的常闭辅助触点恢复闭合,使得接触器KM2得电吸合并自锁,其主触点闭合,将电动机的两相电源对调,电动机反向转动。
这时KM2的常闭触点断开,确保KM1断电。
如果要电动机停止,只需要按下停止按钮SB1即可。