首页 > 电工基础 > 电动机

直流电机启动和制动电流过大的原因

作者:老电工时间:2019-10-10 13:02:54

有关直流电机启动和制动电流过大的原因分析,直流电机在启动与制动过程中电流过大怎么办,必须采取适当的措施限制启动电流,直流电机启动的三点要求。

直流电机启动和制动电流过大

问题:

直流电机功率167kw驱动主轴,双闭环,采用"西门子直流调速系统+611液压轴驱动模块"控制,正常启动后制动时电机电流在450A左右,但是目前发现电机启动电流为900A,制动电流为-700A,该现象维持了一周(只是启动和制动时电机电流不正常,正常加工时,电机电流没有问题),在这一周时间内检查电机、驱动器和相应模块,还有机械负载,没有发现什么问题,无奈这下,将调速系统中电机启动和制动电流斜波由4S设置为6S,电流工作正常,请问什么情况下,能造成电机电流出现这种现象?

解答:

直流电动机接通到规定电源后,转速从0上升到稳态转速的过程称为启动过程。

在电源接通合闸瞬间的启动电流很大可达 (10~20)IN ,   而Ea= CeΦ n = 0 , Ia=( U-Ea ) / Ra= U/Ra,这样大的启动电流会引起电机换向困难,并使供电线路产生很大的压降。

限制启动电流的措施:

直流电机启动要求

(1)最初启动电流Ist要小,

(2)最初启动转矩Tst要大,

(3)启动时间要适当延长,

因此,将调速系统中电机启动和制动电流斜波由4S设置为6S,延长了电机启动时间,然后,电流工作正常。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读