首页 > 电工基础 > 电动机

如何计算电动机功率?电机功率的计算公式

作者:老电工时间:2016-05-12 21:44:27

电动机功率的计算方法

一个周期性变化的负载,还要实现调速,如果采用变频电机,如何确定电动机功率?

解答:

1、首先,推出周期性变化负载的转矩计算公式;

2、然后,将转矩求平方,平方后得到的公式再乘以转速,即得到电机功率的计算公式(电机功率P=转矩平方X转速/ 9.55);

3、将得到的电机功率公式进行分析,看其在哪一个转速点上时功率值为最大。

这个最大功率值即为需要的变频电机的额定功率值。电工:www.dgjs123.com

根据这个额定功率,再来进行变频电机的选型。

附1,电动机的多少功率

电机的功率,一般指的是它的额定功率,即在额定电压下能够长期正常运转的最大功率,也是指电动机在制造厂所规定的额定情况下运行时, 其输出端的机械功率,单位一般为千瓦(kW)。

如果是空转,它的功率要比额定功率小很多;如果超负荷运转,在短时间内的功率会超过其额定功率,但不能长期运行,否则会烧坏的。

如果卡死,更会大大超过其额定功率,短时间内就可烧毁电动机。

附2,电机功率等级

电机功率等级有很多,一般的有0.15,0.22,0.37,0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3,4,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,37,45,55,75,90,110,132,160,200,250,290,315,355,400,500,600,800,1000。再往上一般是高压电机了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读