首页 > 电工基础 > 电动机

异步电机启动的大电流与启动要求

作者:老电工时间:2019-12-05 10:19:38

有关异步电机启动时的大电流及电动机启动要求,启动电流大,对电源和电动机本身都有影响,包括电压的影响,电动机温升的影响,对电动机的启动的三个要求等。

异步电机启动时的大电流

电动机刚接上电源的瞬间,定子绕组流过的电流称为启动电流。异步电动机在领定电压下直接合上电源启动,其启动电流很大,一般可达额定电流的4-7倍。

因为:电动机刚接电源的瞬间,转子还来不及转动,即转子转速n=0,定子旋转磁场切割转子导体的速度n2就等于旋转磁场的转速n1,这时切割速度n2=n1为最大。

因此转子感应电势E2及转子感应电流I2也均为最大,该电流反映到定子绕组,就使得启动电流很大了。

如果电动机启动时,产生的启动转矩大于电动机的阻转矩的话,电动机将开始转动起来。这时,定子旋转磁场切割转子导体的速度n2将逐渐减小。

因此,转子感应电势肠以及转子感应电流I2也逐渐减小,该电流反映到定子绕组,使定子启动电流也就逐渐减小了。当转子转速达到额定转速时,电动机电流也就稳定下来。

启动电流大,对电源和电动机本身都有影响。

其一,影响电源电压。

太大的启动电流,会产生较大的线路电压降,使得电源电压在启动时下降,特别是当电源容量太小时,电压下降将更多,可能影响电源上其他电动机的运行。

电压下降严重时,将使其他电动机因电压过低而转矩过小(因电动机的转矩与电压平方成正比),不能克服负载转矩,导致电动机自行停转的严重后果。

其二,影响电动机温升。

太大的启动电流,将在线路及电动机中产生很大的能量损失而导致发热,特别是在启动很慢、启动时间较长的情况下,能量损失更多,发热更严重。

可见,启动电流大是不好的,必须加以限制。为了保证异步电动机的正常启动,在各种规格电动机的产品技术条件中,规定了启动性能指标。

其中,除启动转矩外,还规定了启动电流,通常启动电流为额定电流的4-7倍。 来自:电工技术之家

因此,对电动机的启动应有一定的要求

1、启动转矩必须足够大,使电动机能够克服阻转矩而启动;

2、启动电流要尽可能小;

3、启动设备应尽可能简单、经济、操作方便。

电动机的启动方法,可分为直接启动和降压启动二种。(当电动机与马达连接使用如:齿轮减速电机我们就需要据实际情况进行解决)降压启动方式中,又可分为星一角启动法、补偿器降压启动法及延边三角形降压启动法等。

选择启动方法时,必须根据电网的具体情况,机械负载对电动机启动转矩的要求等因素,进行具体的分析。

例如,电网容量很大,电动机的启动电流不会在电网上引起明显的电压降落,就可以不必考虑启动电流大的影响。

如果机械负载在启动时所要求的转矩不大,而电网容量相对于电动机容量又不很大的情况下,则应考虑选用适当的启动方法,限制启动电流。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读