首页 > 电工基础 > 电动机

电机外壳接地的规范及要求是什么

作者:老电工时间:2016-04-03 06:49:02

一、电机外壳接地的规范及要求

电缆接线盒里的PE线是保护用的,目的是防止定子绕组绝缘下降而使电机金属部分带电;

机壳外带的也是PE保护线,其目的是将所有的电器设备及金属管路连接成一个等电势,组建成一个环路金属网,其终极目的也是保护和防止静电。
要求地线的线径不小于1.5倍相线的线径。

接地电值不大于4欧姆。
电机双重保护,就是电机外壳接地,0线也接地。

二、电机外壳必须重复接地?有无强制性规定?

电机外壳最好要接地,为了安全考虑。没有强制性的规定,但一般情况下都会接地的。

接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地

工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。

防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。

必须接地,一般电机的出线盒里都设计了接地端子。来自:电工技术之家

问:
我是TN-s供电系统,采用的是三项5线制,这样是不是还必须要电机外壳近与外地网连接?另这方面有无明确规定与强制要求?

答:
地是一定要接的,但那个五线里的可以不接,如是是星接的电机可以把星点接上。接地是有强制要求的。

三、电机外壳再次接地线的目的

有一个现场,功率稍微大的电动机,电机接线盒里,电缆过来的N 线已经接地,(盒内接地端子)但是电机外壳仍要和接地网干线再次用接地导线相连,目的是什么?

TN-C系统,以前没有见过,非得在外壳上再接地线的,还是专门的铜线

  
这是防止设备外壳带电而接的一种保护。由于你的负载功率比较大、很容易造成三相电流不平衡而N带电、还有就是在有些时候N断了的时候也会造成N线带电,所以这是一种双重保护哈!

有人说,这是为了避免在电机运转过程中,由于电磁感应,电机外皮带电,(涡轮效应)。

防爆场所必须的3种接地方式
1、接线盒内接地直接连接配电室接地。
2、外壳接地线连接穿线管桥架接地。
3、外壳设备扁铁接地属于设备接地。

那不是TN-C系统,而是TT系统或者IT系统,非得在外壳上再接地线的;或者那电动机是高压电动机,做重复接地。
  
第一,非爆场所
第二,确实是TN系统

非移动固定场所必须的2种接地方式(在TN-C系统和TN-C-S系统中):

接线盒内接地直接连接配电室接地(工作接地)。

外壳设备扁铁接地属于设备接地(静电接地)。

四、所有的电动机外壳都应该接地吗,与功率大小有无关系?

我见好多的电机外壳都没接地,不过大容量电机外面都很明显有接地网连接。

在工业及民用中,使用220/380V的电动机外壳都应该接地,这是规定。

这个规定是主要从安全出发的,所以有人称呼叫“保安接地”。这是因为电机在使用中有可能对外壳漏电、或是短路,外壳将带电。人站在地下如果接触了,将会有危险、甚至生命危险。所以电动机外壳都必须接地。

如果电动机外壳都已经接地了,万一发生外壳短路,这时将会跳闸,不会引发其他人身事故。

接地的导线是与功率大小有关的,接地导线截面积的大小不得小于其他三根供电相线的截面积,另外接地电阻也是有要求的,这可以去查阅有关用电方面的法规就可以知道。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读