有关电动机就地无功补偿的作用,就地补偿是在异步电动机附近设置电容器,对异步电动机进行无功功率补偿,电动机无功功率就地补偿方式与应用范围说明。
工矿企业消耗的无功功率中,异步电动机约占70%,因此对于异步电动机采用就地无功功率补偿以提高供电系统的功率因数,节约电能,减少运行费用以及提高电能质量,就有重要的意义。
1、电动机无功功率就地补偿的作用
就地补偿是在异步电动机附近设置电容器,对异步电动机进行无功功率补偿,这是最有效的补偿方法。
其作用:可减少供电网,配电变压器,低压配电线路的负荷电流。可减少配电线路的导线截面和企业配电变压器的容量。可减少企业配变及配电网的功率损耗。
补偿点的无功经济当量最大,因而将损效果更好。可降低电动机的起动电流。
2、电动机无功功率就地补偿方式
将电容器装在箱内,至于电动机附近,对其进行单独就地补偿。将电容器直接接到电动机的端子上或保护设备的末端,称为直接单独就地补偿。
将电容器接到保护设备的前端,采用控制设备,电容器采用熔断器保护,称为控制式单独就地补偿。
3、电动机无功功率就地补偿的应用范围
长期连续运行的电动机,经常轻载或空载运行的电动机。
离供电变压器距离较远的电动机,一般不小于10米,单台容量较大的电动机,一般高压电动机不小于90千瓦,低压动机不小于5.5千瓦。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。