有关电动机断路器的选型方法,断路器有短路脱扣和热脱扣两种脱扣方式,根据电动机额定电流值的范围不同,选择合适的断路器,以避免断路器误动作。
断路器有短路脱扣和热脱扣两种脱扣方式,短路脱扣是指电路中发生短路故障而产生的巨大电流使短路脱扣器迅速动作从而断开电路,达到保护目的。
热脱扣指电路中的电流超过了断路器的额定电流,使得脱扣器动作,这个动作时间与电流的大小有关,电流大于额定电流越大,脱扣动作时间越短。
当电动机断路器自行运作可手动控制(可通过按钮控制或旋钮控制),连接接触器时可远程控制;电动机的保护由集成热继-电磁设备的断路器提供; 所有带电部件均已防护,无法由前面板直接由手指触摸; 具有欠压脱扣模块,使得断路器可以在欠压条件下断开; 具有分励脱扣模块,该元件的断开可采用远程控制; 开放安装式和封闭式电动机断路器的操控器均可使用3个挂锁锁定在“N/C”位置。
起动时虽然电流很大(一般为正常运转时的5--7倍),但只要电机启动瞬间冲击电流(启动电流)存在时间小于断路器的动作时间,断路器就不会动作,还达不到短路脱扣器的动作点;而热脱扣器则需要一定的时间,这段时间足以让电机完成起动。这里你的断路器选择的小了点,由于实际电流已经与断路器额定电流非常接近,工作时间长了后,断路器可能会误动作,电机的过热保护应该有热继电器来完成。
例如,如果一台电机的额定电流为55A,则留有一定的余量之后,60A的断流器就太小了,一般需选用80A的断路器。
型 号 | 额定 | 额定 | 型 号 | 额定 | 额定 | 型 号 | 额定 | 额定 | 型 号 | 额定 | 额定 |
功率 | 电流 | 功率 | 电 流 | 功率 | 电流 | 功率 | 电流 | ||||
kW | A | kW | A | kW | A | kW | A | ||||
Y80M1-2 | 0.75 | 1.8 | Y80M1-4 | 0.55 | 1.5 | Y90S-6 | 0.75 | 2.3 | Y132S-8 | 2.2 | 5.8 |
Y80M2-2 | 1.1 | 2.5 | Y80M2-4 | 0.75 | 2 | Y90L-6 | 1.1 | 3.2 | Y132M-8 | 3 | 7.7 |
Y90S-2 | 1.5 | 3.4 | Y90S-4 | 1.1 | 2.7 | Y100L-6 | 1.5 | 4 | Y160M1-8 | 4 | 9.9 |
Y90L-2 | 2.2 | 4.8 | Y90L-4 | 1.5 | 3.7 | Y112M-6 | 2.2 | 5.6 | Y160M2-8 | 5.5 | 13.3 |
Y100L-2 | 3 | 6.4 | Y100L1-4 | 2.2 | 5 | Y132S-6 | 3 | 7.2 | Y160L-8 | 7.5 | 17.7 |
Y112M-2 | 4 | 8.2 | Y100L2-4 | 3 | 6.8 | Y132M1-6 | 4 | 9.4 | Y180L-8 | 11 | 24.8 |
Y132S1-2 | 5.5 | 11.1 | Y112M-4 | 4 | 8.8 | Y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | Y200L-8 | 15 | 34.1 |
Y132S2-2 | 7.5 | 15 | Y132S-4 | 5.5 | 11.6 | Y160M-6 | 7.5 | 17 | Y225S-8 | 18.5 | 41.3 |
Y160M1-2 | 11 | 21.8 | Y132M-4 | 7.5 | 15.4 | Y160L-6 | 11 | 24.6 | Y225M-8 | 22 | 47.6 |
Y160M2-2 | 15 | 29.4 | Y160M-4 | 11 | 22.6 | Y180M-6 | 15 | 31.4 | Y250M-8 | 30 | 63 |
Y160L-2 | 18.5 | 35.5 | Y160L-4 | 15 | 30.3 | Y200L1-6 | 18.5 | 37.7 | Y280S-8 | 37 | 78.2 |
Y180M-2 | 22 | 42.2 | Y180M-4 | 18.5 | 35.9 | Y200L2-6 | 22 | 44.6 | Y280M-8 | 45 | 93.2 |
Y200L1-2 | 30 | 56.9 | Y180L-4 | 22 | 42.5 | Y225M-6 | 30 | 59.5 | Y315S-8 | 55 | 114 |
Y200L2-2 | 37 | 69.8 | Y200L-4 | 30 | 56.8 | Y250M-6 | 37 | 72 | Y315M-8 | 75 | 152 |
Y225M-2 | 45 | 84 | Y225S-4 | 37 | 70.4 | Y280S-6 | 45 | 85.4 | Y315L1-8 | 90 | 179 |
Y250M-2 | 55 | 103 | Y225M-4 | 45 | 84.2 | Y280M-6 | 55 | 104 | Y315L2-8 | 110 | 218 |
Y280S-2 | 75 | 139 | Y250M-4 | 55 | 103 | Y315S-6 | 75 | 141 | Y355M2-8 | 132 | 264 |
Y280M-2 | 90 | 166 | Y280S-4 | 75 | 140 | Y315M-6 | 90 | 169 | Y355M4-8 | 160 | 319 |
Y315S-2 | 110 | 203 | Y280M-4 | 90 | 164 | Y315L1-6 | 110 | 206 | Y355L3-8 | 185 | 368 |
Y315M-2 | 132 | 242 | Y315S-4 | 110 | 201 | Y315L2-6 | 132 | 246 | Y355L4-8 | 200 | 398 |
Y315L1-2 | 160 | 292 | Y315M-4 | 132 | 240 | Y355M1-6 | 160 | 300 | Y315S-10 | 45 | 101 |
Y315L2-2 | 200 | 365 | Y315L1-4 | 160 | 289 | Y355M2-6 | 185 | 347 | Y315M-10 | 55 | 123 |
Y355M1-2 | 220 | 399 | Y315L2-4 | 200 | 361 | Y355M4-6 | 200 | 375 | Y315L2-10 | 75 | 164 |
Y355M2-2 | 250 | 447 | Y355M1-4 | 220 | 407 | Y355L1-6 | 220 | 411 | Y355M1-10 | 90 | 191 |
Y355L1-2 | 280 | 499 | Y355M3-4 | 250 | 461 | Y355L3-6 | 250 | 466 | Y355M2-10 | 110 | 230 |
Y355L2-2 | 315 | 560 | Y355L2-4 | 280 | 515 | Y355L1-10 | 132 | 275 | |||
Y355L3-4 | 315 | 578 |
选择一般断路器选用原则:
1.空开额定工作电压大于等于线路额定电压
2.空开额定电流大于等于线路负载电流
3.空开电磁脱扣器整定电流大于等于负载最大峰值电流(负载短路时电流值达到脱扣器整定值时,空开瞬时跳闸。一般D型代号的空开出厂时,电磁脱扣器整定电流值为额定电流的8-12倍。)也就是说短路跳闸而电机启动电流是可以避开的。