有关三相异步电动机温升过高的十种原因,电动机温升过高,原因包括负载过大,电源电压过高或过低,三相电压严重不平衡,转子导条太小,正反转起动过于频繁等,会导致电动机温升过快过高。
运行中的三相异步电动机温升过高,不仅使用寿命缩短,严重时还会酿成火灾。
因此,若发现电动机温升过高,应立即停车处理。
电动机温升过高的主要原因:
1、负载过大
电动机负载过大,将过载运行,应设法调整负载,使电动机在额定负载下运行。
2、电源电压过高或过低
可用交流电压表测量母线电压和电动机的端电压。如果是电网原因,应向供电部门反映;如果是线路错误,应予以纠正;如果是支路压降过大,应更换导线和缩短电动机与电源的距离。
3、三相电压严重不平衡
定子绕组相间或匝间短路,定子绕组接地。
4、转子导条太小
导条截面过小,使损耗增加而发热,可在停车后测试转子温度,并与其他部位比较来判断。
5、缺相运行
可先检查电动机的熔断器和开关状况,然后测量前部线路。
6、正反转起动过于频繁。
7、轴承润滑不良或卡锁
检查轴承室温度是否高于其他部位;检查润滑脂是否太少或干枯。
8、环境温度过高。
9、通风装置发生故障,风路堵塞。
10、散热片积灰太多,油垢太厚太重而影响散热。
如果温升过高并伴随有电流增大,应检查前五项原因;如果温升过高但电流值正常,则检查后五项原因。