有关电机绕组极性的判断方法,分为电压测试法与电流测试法,如果电压为零,则说明串联的两相绕组是同名端相连,否则就是异名端相连,要测两次,一起来了解下。
电机如果六个线端被弄乱,或失去标志,则首先必须用万用表分出三相来,绕组手末端判断常采用下面两种方法。
1、电压测试法
先用万用表的欧姆档找出每相绕组的两端,然后如图所示把三相绕组任意两相的各一个接端串联起来,并通以交流6V-36V电压,同时用万用表(可选交流10V档)测第三相绕组电压。
如果电压为零,则说明串联的两相绕组是同名端相连,否则就是异名端相连,要测两次。
(a)两相绕组同名端相连
(b)两相绕组异名端相连
2、电流测试法
这种方法也是先用万用表欧姆档找出各相绕组的两个线端,然后把六个线端分成两组,每组三个线端,再把这两组线端分别拧紧并与万用表(测量直流的最小档)两个测试棒相接,用手转动电机轴。
如果表针不动,则说明三相绕组为同名端相接;若表针摆动,说明三相绕组的线端中有首、末端交错连接的现象。在后一种情况下,应将任意一相绕组的两端调换一下,再重复上述试验,直至万用表指针在转子转动时仍停止不动为止。
这种方法电机轴不必转得太快,另外在调换测试过程中,应保持有一相绕组始终不调换。这样,最多经三次调换测试,即可找出三相绕组的同名端。