电机极数的分类有哪些

作者:老电工时间:2022-01-12 11:40:02

电机极数分类

1、在电机中极数反映了电动机的同步转速,2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。

电机中绕组的一来一去构成回路,也就是磁极对数,成对出现,极就是磁极的意思,这些绕组当通过电流时会产生磁场,就会有磁极。

三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8……极之分。

电机极数的分类有哪些

2、如果三相交流电的频率为50Hz,则合成磁场的同步转速为50r/s,即3000r/min。如果电动机的旋转磁场不止是一对磁极,进一步分析可以得到同步转速n与磁场磁极对数p的关系:n=60f/p.f为频率,单位为Hz.n的单位为r/min。

ns与所接交流电的频率(f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系ns=f/P。

我国源频率为50赫,二极电机的同步转速为3000转/分,四极电机的同步转速为1500转/分,以此类推。异步电机转子的转速总是低于或高于其旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。可知,交流电机(不管是同步还是异步)的转速都受电源频率的制约。

因此,交流电机的调速比较困难,可以通过改变电源的频率来实现,而以前改变电源频率比较复杂。在70年代以前,在要求调速的场合多用直流电机。随着电力电子技术的发展,交流电动机的变频调速技术已开始得到实用。

3、交流三相异步电动机极数为总线圈组数除以三。

4、同步电动机的转速=60*频率/极对数(我国工频为50Hz),异步电动机转速=(60*频率/极对数)×转差率。同等功率的电动机,转速越大,输出扭距越小。

5、同步电机的极数:大容量的同步电机均为转极式,即转子为磁极,由励磁绕组通以直流电产生,而同步机的极对数就是转子磁极的对数。八极电机就是转子有8个磁极,2p=8,即此电机有4对磁极。

一般汽轮发电机多为隐极式电机,极对数很少,一般为1、2对,而n=60f/p,所以转速很高,最高可达3000转(工频)。水轮发电机的极数相当多,转子结构为凸极式,工艺比较复杂,由于极数较多,所以转速很低,可能只有每秒几转。