如何通过声响来判断电动机不能启动的原因,电动机不能起动,且没有任何声响的原因及处理方法,电动机不能起动,但有“嗡嗡”声的原因分析。
一般在电动机修理过程中,发现电动机不能启动,可以通过声响来判断出现什么问题,以及问题发生的原因。
一、电动机不能起动,且没有任何声响
1、电源没有电。接通电源。
2、两相或三相的熔体熔断。更换熔体。
3、电源线有两相或三相断线或接触不良。在故障处,重新刮净,接好。
4、开关或起动设备有两相或三相接触不良。找出接触不良的相,予以修复。
5、电动机烧组丫接法有两相或三相断线、△ 接法三相断线。找出故障点,予以修复。
二、电动机不能起动,但有“嗡嗡”声
1、定、转子绕组断路或电源一相断线。查明绕组断点或电源一相的断点,修复。
2、绕组引进线首尾端接错或绕组内部接反。检查绕组极性.判断绕组首尾端是否正确;查出绕组内部接错点,予以修复。
3、电源回路接点松动.接触电阻大。紧固螺栓.用万能表检查各接头是否假接.予以修复。
4、负载过大,或转子被卡住。减载或查出并消除机械故障.
5、电源电压过低或压降大。检查是否将△ 接法接成丫接法.是否电源线过细,压降过大,予以改正。
6、电动机装配太紧或轴承内油脂过硬。重新装配使之灵活,换合格的油脂。
7、轴承卡住。修复轴承。