问题描述:如何把三相380V的异步电动机,改成单相220V的单相电机,并不是说380V三相异步电动机,怎么改变接法线方法,在单相220V的电路中运行?
解答:
如何把380V三相异步电动机改成单相220V的异步电机,以及怎么在220V电路中正常运行,这是完全不同的两个概念。
三相380V异步电机怎么在单相220V电源上运行,前面已经回答过并画出改接示意图。有关如何把三相380V的异步电动机,改为单相220V异步电动机,这是一个很复杂的技术难题。
1、题主没有提出是多大功率的三相380V异步电机改为单相220Ⅴ单相异步电动机?
如果需要把三相380V异步电动机改为单相220V异步电机,根据各种不同功率的电机,使用不同的的技术数据,利用计算公式把电机的铁芯尺寸、铁芯长度、铁芯直径、糟数、线径、匝数、跨距、接线方式、并联路数等很多数才能计算出来。
如果是原来三相380V异步电动机已烧坏,需要改成单相220V异步电动机使用,建议还是送修理部,让有经验的修理师傅进行修理改装。
2、如果三相380V异步电动机运行正常,各方面技术指标达标,个人建议是无须改动,不如再买一台单相220V的单相异步电动机,一般单相电机功率都不大,价格也比较便宜。
以上是个人对如何把三相380V异步电动机改成单相22OV异步电动机的看法,希望对大家有所帮助。
问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?回答:有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。
电动机05-13
问题:单相3千瓦电机能用三相2.2千瓦电机代替吗?回答:单相3Kw电机能不能用三相2.2KW电机代替,三相2.2Kw电机用在单相220Ⅴ电电源上,称为裂变电源。
电动机05-13
有时会碰到三相380v的电机没有三相电源,只有220v单相电源,为了急用可以把220v的单相电源进行裂变,完全可以把三相380v电机运行在单相220v的电网上,只需配上合适的电容器即可。
电动机05-10
有网友咨询:三相电机变两相后工作效率是不是一样?题主所述相当不明确,三相电变成单相电机(不是两相电机)是很麻烦的一件事情,需要很多数据通过计算才可以改绕成220v的单相电机。
电动机05-10
铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。