万用表检测水泵电机是否烧坏的方法

作者:老电工时间:2021年04月19日 11:23

水泵电机有很多种类型,无论哪一种水泵电机,用万用表检测只能初步检查电机绕组是否正常;对于工作在地面以下的潜水泵,要求的绝缘电阻值有严格标准,在用万用表检测时需要注意很多问题。

万用表检测水泵电机是否烧坏

用万用表检测电机只是检测电机线圈绕组是否一致,无法检测电机的绝缘电阻值。在检测绝缘电阻值要用到专用的兆欧表,如下图:

万用表检测水泵电机是否烧坏的方法

无论什么型号的万用表,表的内部供电都是直流叠层电池,一般为9V电压,不能测量电机的绝缘电阻值;而兆欧表为专业测量电机绝缘的仪器,可以检测绝缘电阻值,检测结果很准确。

对于排水量比较大的水泵,一般电机功率都是大,所以有星形接法或三角形接法。

万用表检测水泵电机是否烧坏的方法

指针式万用表拨至1Ω挡位(校零)或者数字万用表拔至200Ω电阻挡上,对于三相异步电动机来说,主要是测量Y/△(U1、U2、Ⅴ1、Ⅴ2、W1、W2)它们之间的电阻值。

万用表检测水泵电机是否烧坏的方法

上图是一个常用三角形接法的三相异步交流电动机的接线盒。它们之间头尾连接,每相之间的额定电压是线电压(线电压380V)。

那么,使用指针式万用表分别测量U1→V1、U1→W1、Ⅴ1→U1、Ⅴ1→W1、W1→U1、W1→Ⅴ1之间的电阻值应该基本在一个电阻值范围之内,其三个电阻值误差不能够大于2%;测量的电阻值的大小取决于三相交流异步电动机的额定功率的大小,额定功率越大的电机的电阻值越小。

总之,不能等于零(等于0,说明电机定子线圈内部出现匝间短路或者相间短路烧毁情况),如果测量的两个端点的电阻值为无穷大(∞无穷大,说明电机内部线圈绕组烧断)。

小功率三相交流异步电动机Y星形接法的示意图,如下所示:

万用表检测水泵电机是否烧坏的方法

上图是一个典型的Y星形接法的三相交流异步电动机的接线盒示意图。从图中可知,相位差为120°的三相绕组的尾部U2、Ⅴ2、W2均用短接片连接在一起,形成一个悬空的O点。此时,三相交流电的线电压380V加在U1、V1、W1上,实际上每相绕组承受的是√380v=220v的额定工作电压。

那么,使用万用表从0点分别与U1、V1、W1进行测量,其三次所测量的电阻值基本在一个电阻值范围内(其误差也不能超过2%),相当三角形接法时的电阻值,其电阻值要大许多,因为线圈此时为串联;U1→V1,U1→W1,V1→U1,V1→W1的电阻值也应基本对称,说明电机绕组是好的。(所测量的电阻值不能等于0,如果等于0则说明电机定子绕组内部线圈有短路现象,电阻值也不能无穷大,无穷大则说明电机内部绕组线圈有断线故障或者说是烧毁了)。

注意,除了上述电机绕组线圈的电阻值的测量,还可以用机械式指针式万用表拨到高阻档(10KΩ)档位(或数字万用表拨至200MΩ挡位)来对电机绕组对外壳的绝缘电阻值的进行初步测量,一般最好使用兆欧表来检测电机的绝缘电阻。

将电机接线盒打开,卸下接线端子上的连接铜片,使其成为6个单头,用万用表电阻RX1档按△/Y接法测试电机3个绕组的首尾端,如果3组电阻相同(注意,因匝间短路有时电阻误差不大)且其3组互不相通,说明电机是好的,反之,任意一组不通及两组相通,电机就需要重新绕组。

猜你喜欢

相关文章

电动机排行