三相异步电动机接线图与接线方式说明
来源:电工天下时间:2020-05-02 22:01:59 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机的接线图与接线方式,三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来。
三相异步电动机的接线图
接线图如下:

图1,三相异步电动机接线图
电动机接线图,如上所示。
三相异步电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。
一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。
这六个引出线头 引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,见图(1)。
三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来,即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流 电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,如图(2)。
而三角形接法则是将第一相绕组的首端D1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的 首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,如图(3)。
一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。
三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一起颠倒,例如,将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。
如果接线盒中发 生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路

在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
- 上一篇:双速电动机控制电路与定子接线图
- 下一篇:电动机保护器常见类型与选型方法