电机绝缘与温度的关系(第三页)
五、电动机各部位的温度限度
1、与绕组级接触的铁心温升(度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。对于封闭式电动机,温度计可插入机座的吊环螺孔与铁心接解。
2、滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。温度计应插近滚珠轴承外圈或滑动轴承下轴瓦。如测轴承盖温度,其值比外圈低15%~25%。如测油池上层油温,其值比轴瓦低15℃。
3、机壳温度实践中往往以不烫手为准。
4、鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可 逆变色漆来估计。
六、电机绝缘故障的排除(相关阅读:异步电机绝缘电阻低的故障问题 )
当发生下列任一种情况时,说明电动机有故障:
1、温度超过最高工作温度。
2、温升超过规定或温升虽然未超过规定,但在低负荷时温升突然增大。
这两类故障的判断和排除方法是:
在额定负荷下温升未超过温升限度,仅由于环境温度超过40℃而使电动机温度超过最大允许工作温度。这种现象说明电动机本身是正常的。解决的办法是用人工方法使环境温度下降,如办不到,则必须减负荷运行。
附1,电机绝缘等级与温度对应关系
绝缘等级与温度对应关系
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
1、温度等级
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 105 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
2、影响
在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。
不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。
因此,一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
电动机的绝缘等级与温升关系
温升是电动机在运行时绕组温度高于周围环境温度的允许值,也称允许温升。即绕组允许的最高温度应是温升加上环境温度。国家规定环境温度标准为40℃。
例如,铭牌标示温升75℃,表明该电动机绕组允许的最高温度为75℃+40℃=115℃。电动机在运行中应随时监视温升。
电动机的温升是由所用绝缘材料的绝缘等级决定的。不同绝缘等级的电动机允许温升见表(环境温度为40℃,用电阻法和温度计法测量时的温升)。
正常情况下电动机运行6h后温升达到稳定值,继续运转温度也不再上升,如果发现温升超过允许值,应及时停机检查原因。
表 电动机的绝缘等级与温升关系
附2,电机损耗和温度的关系
温度高,会加快电机损耗。
电机的温度过高的原因:(相关阅读:电动机轴承温度过高 电动机滑动轴承温度过高 )
1.电动机绕组匝间、相间绕组之间、绕组和接地电阻之间有短路现象,因而形成绕组中电流增加使其温度急剧升高出现温度过高。
2.电动机铁心片与片之间绝缘破坏,使铁心中的涡流损耗增加,铁心发热剧增造成温度过高。
3.三相电动机缺相工作时,使另外两相绕组中电流增加,造成绕组温度过高,单相电动机启动绕组断线时,同样会使主绕组温度过高。
4.电动机在过载情况下长期运行,也会引起绕组电流过大,使绕组发热增加造成温度过高。
5.电动机过于频繁启动,由于启动时的电流是正常工作电流2倍以上,同样会引起绕组发热增加造成温度过高。
6.电动机电气接触不良,使连接部件处的发热增加造成温度过高。
7.电网电压过高或过低时,使电动机绕组中的电流增加,导致发热造成温度过高。
8.转动部位的轴承损坏或缺油时,使转动部件摩擦增加或撞击造成温度过高。
9.电动机散热部件出故障或通风道堵塞,造成温度过高。
10.电动机工作时环境温度过高。