常用电机级别与转速是多少(图文)
来源:电工天下时间:2017-07-19 07:10:37 作者:老电工手机版>>
【常用电机级别与转速是多少】
电机级别不同,其输出转速是不一样的,那么常用电机级别与转速是多少,市面上常见的2级电机、4级电机、6级电机的输出转速大小是多少,一起来了解下。
一、四种常用电机及转速大小
1)2级电机 输出转速2900-3000转/分
2)4级电机 输出转速1400-1500转/分
3)6级电机 输出转速900-1000转/分
4)8级电机 输出转速750转/分

二、电机极对数与同步转速公式
电机极对数有:
2.4.6.8.10.12等
同步转速公式:n=60f/p
上式中 n——电机的转速(转/分) ; 60——每分钟(秒) ; f——电源频率(赫芝) ; p——电机旋转磁场对数
因异步电机都有转差率,所以实际转速小于同步转速,具体实际转速为多少各个厂家生产的电机是不一样的,但相差很小。
同步电机,没有转差率。
    电动机的额定转速
有关电动机额定转速的知识,电动机的额定转速是指其在额定电压、额定频率及额定负载时的转速,交流电机的额定转速的范围是多少,不了解的朋友参考下。....
    电机转速转矩(扭矩)计算公式
有关电机转速转矩(扭矩)计算公式,包括转速公式与扭矩公式及计算方法,在计算电机转速与转矩时,需要将机械效率的因素考虑在内。....
三、电机级数与转速的关系
电机级数与转速的关系是什么?
极数高,转速慢,具体大概如下:
1)两极电动机同步转速3000转/分.转差为5%左右.2800转/分左右.
2)四极电动机同步转速1500转/分.转差为5%左右.1400转/分左右
3)六极电动机同步转速1000转/分.转差为5%左右.960转/分左右
4)八极电动机同步转速750转/分.转差为5%左右.720转/分左右
电动机同步转速N=60F/P  F电源频率  P磁极对数。
电动机额定转速N=0.95*60F/P F电源频率 P磁极对数。
注意:级数越大,转速越慢。
四、电机的转速和级数的关系
交流电机的同步转速公式n=60f/p,其中f-电源频率,p-电机极对数。
一般三相异步交流电机的级数分为:2、4、6、8、10,常用的规格是4级的。转数的话是从750-3000多,一般常用的是1200-1900转。这些都是采购电机的必备条件。
三相交流异步电机一般分2、4、6、8、10级等。2级的同步转速是3000,异步转速在2950左右。4级同步转速1500,异步转速1470转左右,以此类推。
五、电机级数和转速的关系
交流电动机的转速由电源频率和电动机的磁极对数共同决定。
交流电动机的同步转速(与相同磁极数的发电机一样的转速)
可以由下面的公式算出:
n=60f/p (转/每分钟) 
f为电源频率、p为磁极对数(即磁极数/2)
补充:
磁极必然成对出现,所以电动机的磁极数肯定是偶数。
常见电动机的磁极数通常有2、4、6、8极,磁极再多就少见了。用得最多的是2极和4极电动机,因为通用机械的设计转速大多在这个范围。
交流电动机的实际转速总是低于其同步转速,并且随负载大小稍有变化。
满载时的转速约比同步转速低3%~4%,称为交流电动机的转差率。
空载时的转速接近同步转速,转差率约1%。
交流电动机依靠与同步转速之间的转速差来获取电能运转,因此,不可能达到同步转速。
相关文章电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
电动机的常用检测方法

怎么对电动机进行检测,常用的检测方法有哪些,在检测电动机时包括绝缘检测、绕阻阻值检测、空载电流检测等,另外还会涉及单相电机阻值、三相电机阻值的相关知识,下面来看下。
时间:2022-03-13 08:24:08
180伏直流电机测量好坏的常用方法

以下是测试直流电机好坏的方法:1、用万用表电阻x10档测量电机两端,指针转动到表右边,说明绕组是通的。2、用万用表直流档2.5V或10档,转动电机,万用表指针应向右摆动。
时间:2022-01-18 06:07:37
电机喷漆浸漆烘干的常用方法

有关电机喷漆的知识,在电机维修过程中,如何进行喷漆、浸漆及烘干等一系列操作,电机喷漆浸漆烘干的常用方法,主要包括热风循环干燥法、铁损干燥法等,下面具体来看下。
时间:2021-12-19 11:29:53
电机扭矩和转速关系,电机扭矩的计算公式

有关电机的知识,介绍了电机扭矩和转速的关系,如果通过减速机计算扭矩,则应考虑齿轮传动效率损失的因素,此外还介绍了电机扭矩计算公式,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:08:17
电机绕组接线错误怎么办,附常用的维修方法

当电动机的绕组接错时,就会造成不完整的旋转磁场,从而出现启动困难、三相电流不平衡、噪声等问题,严重时会烧坏绕组,以下是电机绕组接线错误的检修方法,供大家参考。
时间:2021-11-26 10:07:19
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低

水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低,在使用水泵抽水的过程中,可能会遇到抽不上水的问题,其原因之一就是水泵转速过低,下面一起来看下。
时间:2021-04-21 11:04:25
- 上一篇:三相同步电动机功率的计算公式(图文)
 - 下一篇:高速电机的转速大小是多少(图文)
 





