如果电动机缺少维护保养,那么可能会在使用一段时间后,会出现转速慢的问题,并伴有“嗡嗡”的响声,遇到电动机转速变慢并有““嗡嗡”声怎么办,一起来看下小编整理的解决方法。
电动机转速慢有“嗡嗡”响声的检修方法
缺相运转:如果测得一相电流为零,两相电流大大超过额定电流,则故障为缺相运转,这是由电路或电源一相断路或电动机绕组一相断路引起的。
(1)小型电动机一相断路
用兆欧表和万用表或校灯检查。不论检查星形或三角形接法的电动机,都须把三相绕组的接头拆开,分别测量每相是否断路。
(2)中等容量的电动机
这种电动机的绕组多采用多根导线并绕(多支路并联),若断掉若干根或断开一条并联支路,检查则比较复杂。
解决方法:多采用三相电流平衡法和电阻法,一般三相电流(或电阻)值相差大于5%以上时,电流小(或电阻较大)的一相为断路相。
电动机断路故障多发生在绕组的端部、接头处或引线处等部位,较易查修。
以上就是电动机转速慢并伴有“嗡嗡”声的检修方法,希望对大家有所帮助。