电机电气连接故障的查找与诊断方法

来源:电工天下时间:2017-09-11 14:05:52 作者:老电工手机版>>

【电机电气连接故障的查找与诊断方法】

如何判断电机电气的连接故障,判断电气连接点是否接触良好,传统方法主要为直观检查,锤击检查,紧固螺栓,以及电气检查等,还可以用红外测温仪测试电气连接点的温度来诊断电机电气连接问题。

一、诊断电机电气连接故障的常用方法

在电机故障中,由于电气连接而引想的故障,占有很大比例,且往往又易找到故障点。

判断电气连接点是否接触良好,通常采用以下几种传统方法:

①直观检查:即检查连接点有无变色、电弧灼痕、有无断裂等

②锤击检查:即用小锤轻敲连接点,听是否有异响

③紧固螺栓:把所有电气连接点重新紧固,有松动则为接触不良。

④塞尺检查:测量两个接合面的紧密程度,有间隙为接触不良。

⑤电气检查:用双臂电桥测量电机直流电阻,比较历年来的记录(注意要换算到同一温度下),相互差别大为接触不良。

以上几种方法都存在着缺点和不足,就是不能准确直观地反映电气连接点的接触不良。

在⑤中,测量精度受到测量线与测试点之间的接触、桥臂接触面氧化接触等影响,加上双臂电桥用电池供电,电流很小,故影响测量精度。

以下是二种比较好的故障诊断方法:

1、用红外测温仪测试电气连接点的温度

温度是设备故障诊断中的一个非常重要的因素,电气连接不好,往往造成连接点发热,通过温度变化可以判断连接点故障,使用红外测温仪可以快速提供温度测量,安全、准确且不用停机。

2、回路电阻测试仪测量电气连接点的接触电阻

回路电阻测试仪使用220V交流电源,内部由测量数字电压表和可调恒流源两部分组成。它能针对具体的接触点,通以100A的大电流,由数字表直接读取接触电阻值。可以清楚直观地反映出连接是否接触良好。

2 结论

以上两种新方法能直观、全面、准确地检测出电机电气连接点处的接触不良,及时地排出事故隐患。

在大中型直流电机中连接点众多,尤其是铜和铝之间的电气连接点容易接触不良,以前是出故障后,必须停机检修,现改为新方法检测可不停机进行。

新方法使用后,效果良好,既护电机,又为生产赢得了大量的时间。

相关文章
  • 绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。

    时间:2022-09-21 13:26:30

  • 同步电机的四种励磁方式

    同步电机的励磁方式

    有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。

    时间:2022-09-14 10:42:23

  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。

    时间:2022-09-14 10:11:25

  • 直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。

    时间:2022-09-13 20:16:42

  • 怎么用变频器给电机调速?

    怎么用变频器给电机调速?

    使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。

    时间:2022-07-23 07:15:38

  • 变频器对电机有什么影响?

    变频器对电机有什么影响?

    有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。

    时间:2022-07-23 07:10:38

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有